发表于:2006-10-10 22:23:00
楼主
我们前一段时间给一台质量流量计调零,结果因为流量计不完全切出,造成调零之后的零点偏高。最根本的原因在于旁通阀上装有盲板,无法停用该表。事后发现仪表经过调零反而变得不准了。现在如何做才能把仪表调准呢?
难点是仪表无法切出。
我有一个办法不知道行不行。根据科氏力流量仪表的原理说明,在仪表管线内部没有流体流动的时候,上下游两个检测线圈监测到的相位差应该是零,也就是说我用另一台同型号的一次仪表,街上这个不准的二次仪表,然后进行调零工作,我想这样得出来的零点应该是差不多的吧。