楼主
怎样用通用单片机ASCII协议实现组态王与单片机的通信?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
454527178
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年1月19日
发表于:2006-10-06 19:58:00
1楼
最好是不用ASCII协议,用MODBUS(RTU)协议.
回复
引用
举报
ss_555
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年10月05日
发表于:2006-10-07 10:59:00
2楼
那是什么协议啊?
回复
引用
举报
何苦HJP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年10月14日
发表于:2006-10-07 11:40:00
3楼
组态王帮助信息里有单片机的通讯协议格式 在通讯中加单片机驱动
回复
引用
举报
454527178
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年1月19日
发表于:2006-10-07 13:14:00
4楼
MODBUS(RTU)协议,是一种公开的串口通讯协议,世界上所有的组态软件都是支持这个协议的,那么你的硬件设备支持这个协议,所有的软件就支持你的硬件,就好像全世界的人都会说英文一样.所以,你就不用担心你的设备会有什么软件不支持了,用这个协议通讯是最为有效和可靠的办法.你现在需要做的事情,我以前已经做过了!哈哈!协议可以在网上找,很多的!协议是很简单的,编程很容易!你的单片机用C语言写.QQ:454527178
回复
引用
举报
zheng_wei339
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2006年10月14日
发表于:2006-10-14 18:44:00
5楼
如果你只是简单应用,可选择hex或ascii通信协议,编程极简单。如果是组网应用,建议用modbus协议较可靠。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何开发OPC Server(风间月)
[6127]
请问大家画电气图纸用什么软...
[2759]
求助:水处理方案的组态的设置...
[4125]
在力控中怎么组态启动按钮,也...
[3699]
求助:VB与s5-100PLC的通信
[1968]
用组态王打包时缺少kingtree...
[2924]
应该学VB6.0还是学VB.NET
[4989]
关于“wincc画面切换反应慢”的...
[3321]
期盼完全开放自动化软件平台
[2954]
昨晚电脑挂了,去买电脑,发现...
[3909]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号