造纸传动系统常见故障分析 点击:5363 | 回复:85



皓月

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-09-25 10:58:00
楼主
 1 引言

    造纸机电气传动控制系统性能的好坏是决定一台造纸机能否高效率、高质量进行生产的前提,那么对于一台正常生产的造纸机来说,为保证其连续地高效率、高质量进行生产,传动系统的维护就显得尤为重要,本文列举了造纸机传动系统维护中的几类常见故障,并给出了相关分析及解决办法。

2 整机故障的判断与分析

    作为电气技术人员,首先对所管理的设备要有充分的了解,对工作原理和设计思想要有非常清楚地认识。从原理上搞清楚再依据现象作出分析判断,是正确区分故障原因的基础。

    一般车间操作工或维修电工所能发现的只是生产过程中的表面现象。例如操作失灵,频繁断纸,引纸困难等。这些现象往往被操作人员视为电气故障,经常听到的抱怨是“车速不稳”。对于这种抱怨电气技术人员要做到一看二测三试验。一看是先看准问题的部位和现象位置及综合工艺流程分析原因所在;二测是对观察到的速度、电流等参数进行实测确认,排除指示错误;三试验是进行开环或空载等单机试验,确认电气或机械故障的大体范围。

    2.1 可以确定的电气故障或机械故障

    1. 电气故障

    1) 变频器不能启动,而负荷又不存在卡死或堵转情况;
    2) 电机发热异常,甚至冒烟,或者电流很大而电机不转或力矩很小,这有可能是线路故障或电机内部故障;
    3) 操作失灵,加减速不动作,或反映不正常时好时坏;负荷分配不平衡,可以调整但变化度不稳定等。这些可能与线路接触或通讯干扰等故障有关。

    2.机械故障

    1) 轴承发热;
    2) 设备转动声音异常,明显周期性声响且能观察到机械周期;
    3) 网部常见的机械故障就是驱网辊打滑,表现为负荷分配时好时坏,特别是异常加速。如驱网辊打滑后摩擦阻力突然下降负荷电流下降,而程序上对负荷下降的动作是加速,因而造成驱网辊不断加速最后飞车。这种情况简单的可以把网子张紧一些,如果不行则只能减小伏辊电流限值或增大驱网辊包角。

    2.2 难以确认故障源的故障

    对于比较明显的故障则可以直接从故障点入手解决,而纸机实际运行中往往会出现一些难以确定故障源的异常现象。常见到的有以下三个原因:

    1. 速度不稳定

    影响速度不稳定的因素有:

    1) 速度传感器(一般为编码器)机械联接不良,应检查联接器;
    2) 机械设备负荷变化大。打开与机械设备的联接器,只运转电机,以判断干扰是否来自机械设备;
    3) 速度调节器参数不合适,检查并调整速度调节器参数;
    4) 纸机湿部开车引纸的情况下,往往会出现纸幅含水量偏高,引纸时纸幅的下垂部分的自重会将纸幅拉长,所以总认为后边分部速度太慢,事实上越调快后边分部的速度,下垂的现象越严重,应检查相应部分的脱水情况,并予以调整。

    2. 速度突变

    影响速度突变的因素有:

    1) 速度传感器的机械连接不良,应检查联接器。
    2) 线路连接点接触不良,应检查接线。
    3) 机械设备故障,如轴承损坏等。

    3. 负荷波动大

    影响负荷波动的因素有:

    1) 速度传感器的机械连接不良,应检查联接器。
    2) 机械设备负荷波动大,应打开机械设备的联轴器只运转电动机,以判断干扰是否来自机械设备。
3 变频器的故障分析

    3.1 变频器故障原因查找

    3.1.1 电机不转故障原因

    1) 有无电源接入,检查电源;
    2) 有无故障报警,排除故障;
    3) 电机有无故障,检查电机;
    4) 变频器故障,不能自行解决时与变频器供应商联系。

    3.1.2 电机振动而且有响声,但不能转动故障原因

    1) 电机故障;
    2) 变频器故障:变频器输出三相电压不平衡,检查变频器的功率元件有无损坏,若有损坏予以更换,仍不能解决,与供应商联系。GTR单管检查的方法是用万用表测量各极之间的电阻值。正常电阻值如下:


图1

    3.1.3 电机过热故障原因

    1) 负荷过重,检查机械设备有无故障;
    2) 变频器故障,变频器输出三相电源不平衡,检查GTR元件;
    3) 电机故障,检查电机冷却风扇等。

    3.1.4 电机运行不平稳故障原因

    1) 机械设备故障,打开与机械设备之间的联轴器,重新启动电机,以判断是否来自机械设备的干扰;
    2) 如果故障仍然存在,则故障来自变频器,一是检查变频器输出三相电源是否平衡,或输出电压有无波动;二是检查整流输出电压滤波电容器是否老化;
    3) 速度传感器机械联接不良,应检查联接器。

    3.2 保护功能动作的原因

    3.2.1 过流跳闸

    1) 加速时间短,延长加减、速时间;
    2) 负荷过重或有负荷突变,应检查机械设备的轴承等;
    3) 变频器输出短路,查找短路点;
    4) 外界电磁干扰,控制信号屏蔽线接地是否良好。

    3.2.2 散热片过热跳闸

    1) 排风扇故障,或热片通风道阻塞,检查、排除;
    2) 负荷增大,变频器过载导致,检查机械设备。

    3.2.3 过负荷跳闸

    1) 机械设备负荷过重,检查机械设备;
    2) 变频器故障。

    



WGB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2007-03-07 14:11:00
41楼
归纳总结非常全面,值得学习.

黄文才

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2007-03-10 20:29:00
42楼
真是很有见地,学习。

春秋晓月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-03-19 12:49:00
43楼
学习!

slept

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2007-03-20 13:57:00
44楼
总结的好,保存 

危山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年10月27日
发表于:2007-03-20 20:54:00
45楼
值得学习!谢谢

风云再起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2007-03-31 01:06:00
46楼
 往前顶一下.
---------------------
一花一世界   一叶一菩提

新湖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2007-04-04 16:09:00
47楼
楼主总结得很经典,在调试当中经常碰到这种问题。

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-04-04 22:45:00
48楼
是啊,有些问题确实经常遇到,但是我们会要学会一点:察言观色,呵呵

liaoxiaobb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2007-04-09 16:07:00
49楼
    我是造纸厂的,应该同工艺、机械维护人员共同查找问题。

魏巍14269

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-04-21 17:24:00
50楼
很好

仪表精灵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:644
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2007-04-23 11:19:00
51楼
很好,需要彼此的沟通才是关键.

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-04-23 23:00:00
52楼
是的,有时现场经验是至关重要的

好好学习电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-04-23 23:15:00
53楼
学习了

hooko

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2007-08-22 00:57:00
54楼
写得很好!

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-08-22 23:38:00
55楼
希望对调试和现场维护的工程师有所帮助

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 19:12:00
56楼
d

251

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2007-08-26 09:50:00
57楼
学习,学习

菜鸟~~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2007-08-26 15:27:00
58楼
学习

踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2007-08-26 19:14:00
59楼
很好的文章,正合适我这造纸行业的门外汉.

踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2007-08-26 19:14:00
60楼
收藏!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师