发表于:2006-09-19 11:09:00
1楼
1. 设定时,请一次只接一个模组, 避免 Address ,Baudrate 及 Checksum有重复的情形发生.
2. 如果7080 按照第一步骤还是找不到,但是用命令列的方式能问到名称(例如 9600, Checksum Disable能问到7080), 请将COM Port 设定的 Baudrate 的 Search 条件固定为 Baudrate 9600 ,Checksum Disable 这样应该就可以处理掉这个问题
3. 如果7080 已经设定完成, 请将7080 移除换成7060D, 如果不确定7060D的Address及 Baudrate, 可以将电源关闭,再将7060D的 INIT* 接到 GND后打开电源再用DCON Utility搜寻.
(这部分详细资料可以参考ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/manual/ 第二章及第三章的说明)
如果还有问题,请以mail至 service@icpdas.com 询问. 谢谢您.