求助:S7-200 MODBUS通讯时无法修改程序
点击:
436
| 回复:
1
GEOPIN
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年9月12日
发表于:2006-09-17 14:08:00
楼主
S7-200在使用MODBUS 通讯时,当程序下载至PLC并且RUN执行完成,按照MODBUS从属协议帮助,当需要修改程序时,必须置CPU于STOP状态即可以用STEP7-MicroWin 编程软件进行通讯,但本人在操作时无法用STEP7-MicroWin 编程软件与CPU建立通讯。请各位高手指点原因,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuxinem
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2008年11月02日
发表于:2011-06-29 16:38:52
1楼
可以通过一个PLC的I点做为modbus使能条件,从而转成PPI模式。