求救变频器雷击 点击:728 | 回复:2



不是谁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-09-05 12:22:00
楼主
近阶段有很多地方都发生了雷击,造成了很多变频器被雷击故障。有很大一部分人可能认为是电源部分击坏,就在电源输入部分加了避雷器,结果......。我有几台也坏了,发现压力表坏,变频器压力表信号输入部分有烧过的痕迹。一检查,变频器电源输入处压敏电阻完好,整流桥也完好,可以判断雷击是从压力表进去的,所以在电源部分想办法还不行,我只能在信号输入端子加瞬态恢复二极管试试,不知各位大哥老师有好的方法吗?



龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-09-07 14:24:00
1楼
可以加装光电隔离,或者专业的信号防雷产品

不是谁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-09-08 09:03:00
2楼
谢谢你了!用户贵的他可能不会愿意用,天灾---头痛啊!