请教:调功器的问题 点击:581 | 回复:2



    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:152
  • 注册:2005年5月03日
发表于:2006-09-04 16:45:00
楼主
有一个问题搞不清,请教高手帮助解答:
   设想:使用调压调功器,控制硅碳棒加热器功率.调功器前后的电流表一定指示是相同的,调功器前的电压是380V.调功器后的电压是200V.如将电度表接在调功器前所测的电量远大于将电度表接在调功器后所测的硅碳棒加热器实际耗电量.而收费计量电度表一般都安装调功器前而不可能安装调功器后.企不是多收费了?



北京朝阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2007-08-01 14:35:00
1楼
    北京市朝阳自动化仪表厂
 频率: 50Hz 
 控制输入信号:4-20mA、0-10V、1-5V
 输入阻抗:120Ω 
 负载连接方式:三角形、星形中性点不接零线星形中性点接零线、内三角形、外三角形
 触发方式:LZ控制(移相调压型和变周期过零调功型) 
 调节输出范围:0-100% 
 采样周期 控制输入信号:10 次/每秒 
 额定电流:10A ,30A ,50A ,80A ,100A ,150A, 200A,250A,300A,400A,500A,800A
 适用负载:阻性负载、感性负载、变压器一次侧
 缓起动时间:15秒 
 缓关断时间:15秒 
 保护功能:熔断器、电流限制、过流保护
 产品采用最新微处理器设计,产品可采用双闭数字锁相环控制技术,保持电压恒定可调
 本产品已2003年全面通过ISO9001质量管理体系认证
联系人:刘宇  电话:010-64371467 13717630168

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-08-01 14:52:00
2楼
调功器后因为电流/电压波形非连续正弦波,一般工频电表自然影响测量精度..应该接在调功器前...