水电厂机组瓦温测量系统 点击:869 | 回复:0



不断学习

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2005年2月06日
发表于:2006-08-10 17:23:00
楼主
水电厂机组瓦温测量系统运行情况直接影响整个电厂机组是否能够安全运行,这因为机组瓦温测量系统故障造成误发信号会导致机组事故停机。这对于机组寿命及整个电网都会造成极大的影响,因此机组瓦温测量系统在水电厂监控系统中占有很重要的地位。为了便于大家理解水电厂机组瓦温测量系统的结构,根据我们长时间服务水电厂以及为水电厂提供专门的瓦温测量电阻(RTD),我们在下面将对水电厂机组瓦温测温系统结构做一个简单的描述。

水电厂机组瓦一般包括上导瓦、下导瓦、推力瓦、水导瓦,瓦的材料有巴氏合金瓦、俄罗斯的弹性金属塑料瓦,如三峡用的是巴氏合金瓦,五强溪用的是弹性金属塑料瓦。测温电阻装在瓦里边,有的是直接与瓦接触通过接触法来测量机组瓦的温度,有的是通过油、水间接来测量瓦温的。

我们以推力瓦瓦温测量示意图来说明,其它位置的和这个类似:
[url=http://www.testeck.com/images/product/PT100/system.jpg]http://www.testeck.com/images/product/PT100/system.jpg[/url]1、    由上图可以看出测温电阻对推力瓦瓦温进行监测,一般水轮机的瓦数为偶数,如16快、24快等,每个瓦上装有一个测温电阻,有时根据现场不同的情况有的瓦装有两支测温电阻,输送到不同的监测位置。水电厂测温电阻的分度号不尽相同,用的最多的为Cu50和PT100。
2、    测温电阻从瓦里出来后,有一段距离是在油槽中,在油槽中测温电阻导线会根据现场的情况沿着某个方向盘在一起,最后从油槽里边出来。出来后他们会就近接到如图所示的端子箱1和端子箱2上,端子箱1、2根据现场情况可增减,如果推力或者推力油槽直径较大可安排4个,尺寸小可安排2个,如三峡电厂在推力油槽部位设置了三个端子箱,漫湾电厂在推力油槽部位设置了两个端子箱。这些端子箱到测温电阻Pt100的引线为传感器本身的引线。
3、    端子箱1、2出来后接到总端子箱上,这段距离一般为30米左右,根据不同的电厂情况不太相同,这一段导线走线比较困难,因此不易经常更换。如果传感器出问题要更换时,只更换端子箱1、2到推力瓦测温电阻这一块。端子箱1、2到总端子箱的引线为屏蔽导线,即Pt100引线。大部分电厂都设置有现地端子箱1、2,只有一小部分电厂取消了,如天生桥二级电厂等。
4、    总端子箱出来后会接到现地单元1监控机的温度巡检装置上,如上图中的南瑞公司的SJ40C。它最多可以扩展到96路输入,它的每路可以接入不同热电阻,有两路保护出口(可组态)。当机组瓦温升高时,铂电阻阻值增大,模拟量信号改变,测温巡检仪根据模拟信号的改变判断机组瓦温,同时把信号传递给PLC,PLC通过对造、判断、分析后,发出报警信号或停机信号。实现机组的安全运行。


根据大部分水电厂现场情况来看,在整个系统中,出问题最多的是由测温电阻的断线、导线的绝缘、开裂引起的。因此选用质量可靠、性能稳定的传感器对整个测量系统有着重要的意义。

如有需求请登陆我们的网站[url=http://www.testeck.com/technology/bearing_tep_measur_sys.htm]http://www.testeck.com/technology/bearing_tep_measur_sys.htm[/url]

我们公司的产品
[url=http://www.testeck.com/images/product/PT100/PT100%C8%AB%CF%B5%C1%D0.jpg]http://www.testeck.com/images/product/PT100/PT100%C8%AB%CF%B5%C1%D0.jpg[/url]


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师