三角变三角的变压器二次侧悬空 点击:516 | 回复:1



SunLille

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年12月09日
发表于:2006-07-26 11:46:00
楼主
380v/230v三角变三角的变压器,二次侧不接地,我现在测出来二次侧三相对地电压都是133v,请问正不正常,照道理应该是悬空的吧?



micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-07-26 12:01:00
1楼
很正常