首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

三菱 FX2N 采集64路模拟量 点击:3835 | 回复:76



fd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:454
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2006-07-18 17:18:00
楼主

                                 

    工业现场经常碰到需要用PLC采集多路模拟量尤其是热电偶、热电阻信号的情况,下面提供一个用三菱FX-2N挂接4个S1116(北京西姆宏产品)前端模块采集64模拟量的案例,与各位工控界的同仁共享。
  S1116是一款16路万能输入的模入前端,经软件设置后可直接输入标准电压、电流、热阻、热偶信号,包括0~5V、0~10V、0~50mV、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、K分度、S分度等均可自由混接输入,通道之间隔离,精度0.2级,RS485通信接口。
    三菱FX-2N挂接4个S1116采集64路模拟量的步骤如下:
  (一) 用户根据现场需求使用《S系列与S3000系列设置测试软件》在计算机上对其进行通道参数设置和精度校验,并将4个S1116的通信站址分别设置为1、2、3、4,通信速率设置为19200bps,通信协议为S_PLC。
  (二) 将三菱FX-2N的RS485通信接口FX2N-485-BD和4个S1116的RS485通信接口用双绞线串接起来,三菱FX-2N通信口的SDA和RDA端子短接后与4个S1116的37端子(485+)相接;三菱FX-2N通信口的SDB和RDB端子短接后与4个S1116的36端子(485-)相接;三菱FX-2N通信口的SG端子接4个S1116的35端子(485地)。
  (三) 在三菱FX-2N上灌装北京西姆宏提供的S系列I/O前端与三菱FX-2N的连接程序(程序名为S_FX2N)。 
    (四) 运行该程序,马上就可以在相应的数据映射区(位于d260至d324共128字节)看到所需采集的64路模拟量的工程量值(温度就是多少度,压力就是多少兆帕,整型数)。
    就是这么简单。此种方法最多可采集256路模拟量 (16个站时),各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。
  恭候您的垂询,
    网 址:http://www.xmson.com.cn
  邮 箱:xmson@xmson.com.cn
  联系电话:010-62250442或010-62241752
  联 系 人:李跃文工程师





















hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 18:41:00
1楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX Developer Version 8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径:
文件地址:[/color][color=#0000FF]http://download.gongkong.com/file/2007/2/7/MITSUBISHIGX8.26PLC.rar[/color]

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-02-18 11:44:00
2楼
春节快乐

1-人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-02-19 16:22:00
3楼
楼主好,有没有我说的四种物料的配料方案求助了

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-02-23 13:33:00
4楼
1-人:你的要求具体说明一下   xmson@xmson.com.cn
     

沙漠的纱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2007-02-24 06:35:00
5楼
三菱PLC的请加QQ群32883903 一起学习

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-02-24 08:32:00
6楼
请问能使用S7-200的采集吗?

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-02-24 14:58:00
7楼
S7200的采集驱动程序只能连接西门子PLC;三菱FX-2N的采集驱动程序只能连接三菱PLC。两种驱动程序原理一样,定义不太一样。目前只提供S1116模块与三菱PLC连接的驱动程序。

fd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:454
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2007-02-27 09:19:00
8楼

fd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:454
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2007-03-23 09:18:00
9楼
支持!!!

fd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:454
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2007-04-05 09:12:00
10楼

fd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:454
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2007-04-13 09:11:00
11楼

fd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:454
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2007-04-16 09:46:00
12楼

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2007-07-17 16:15:00
13楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-07-24 09:57:00
14楼

123tuiioio

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2007年7月04日
发表于:2007-07-24 10:09:00
15楼
又是广告!

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2007-07-24 10:47:00
16楼
其实也不完全是广告,北京西姆宏主要意图是提供一种拓展常用PLC的应用范围的实用方案,厂商提供的PLC是一张白纸,要投入应用就要做许多繁琐恼人的底层编程调度工作,并且需要相当的实践经验,而本方案及相应提供的PLC程序令使用者在做常规的秒级工业现场监控时,不必编一行程序就可采集16路至256路模拟量信号,在PLC内存中用户看到的数据就已是计算处理完毕的工程量值(譬如温度量就是XX摄氏度,压力量就是XX兆帕,整型数),用户在上位机组态时,可直接拿来显示使用,一个刚毕业的大学生就能轻松完成,能省很多事.

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2007-07-25 10:00:00
17楼

爱学的人ghy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2007-07-25 11:32:00
18楼
如你所说确实是方便,但不知故障率有多高,如经常出现故障影响生产还不如采用贵一点的东西好过.

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2007-07-26 10:55:00
19楼
S1116是一款性能和可靠性都不错的产品,信号切换使用的是MOS继电器(不是模拟开关),输入放大器是BB的PGA204,AD是BB的ADS1212P,都是好东西,不仅通道内外隔离(模拟,数字不共地),而且输入通道之间隔离(通道间不共地),又可由用户自由设置每个输入通道的信号方式(标准电压、电流、热阻、热偶等信号万能输入),误入24V电压时通道不坏,直接工程量值输出,信号异常有提示,精度保证,可以放心使用.

KingLion

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2007-07-26 11:07:00
20楼
方案挺好的,有点像研华的亚当模块的用法

热门招聘