数控落地镗床的控制手动脉冲发生器失灵怎么办? 点击:624 | 回复:6



新手王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-17 20:57:00
楼主
我公司的220落地镗床,操作工人在使用中由于操作失误;将配在吊挂箱上的手动脉冲发生器从安装的航空插头上揪下,后经我们的维修人员重新焊接在焊接中无错误。安装后从新启动机床手控盒上的X、Y、Z、4、5轴  1 10  100的倍率信号都有,就是没有脉冲信号;刚开始我们怀疑是脉冲发生器的毛病,后换一新的(没有问题的)还是出现刚才的那种情况。脉冲发生器有5根线+、-5V、A 、A—、B 、B—,他们与西门子840D的系统模块上X121相接 ,5V电源用表量是有的并且在手脉盒与X121之间校线是没有问题的。悬挂箱上的操作面板是没有问题的,所以机床动作和要求都是有效的。请教高手了,是什么问题啊?会不会是西门子的系统模块上的检波和接收单元出了毛病啊?急!请高手和各位老师赐教啊!对西门子840D有深研究的同仁请留下联系电话好吗?



fcb1075

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 55回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2006-07-18 12:45:00
1楼
你拆开手轮,调出梯形图,输入手轮上的X点号,再按图纸上是逻辑关系查一查

cqg101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年6月30日
发表于:2006-07-18 20:36:00
2楼
    840D的数据是否初始化了呀查看一下试试呢

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2006-07-19 13:50:00
3楼
打开PLC的内部程序看一看,如果不愿打开,就请设备厂家的工程技术人员来解决。

yuanj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2008-06-04 14:45:49
4楼

线接错了呀,你仔细检查哈

weimaoyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2007年8月10日
发表于:2008-06-05 19:41:07
5楼
应该是线接错了呀,你仔细检查哈

数控+系统

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2008-06-20 20:12:22
6楼
请把定货号说出来啊,屏蔽层接好了吗?不是所有的屏蔽层都接在一起!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师