日前走访了一些企业,由于目前国家对能源节约非常重视,与几家企业接洽时企业都希望直接购买高压变频器进行节能改造,从而为企业创造节能效益,从卖方来讲,我们肯定希望将高压变频器卖出去,赚取一定的利润,但是从客户角度来考虑,买变频器的主要目的是为了节能,可能少数是为了工艺调速(比如典型的造纸)如果不节能的话购买有什么意义呢?所以碰到此类客户,一般在详细调查客户厂内的工艺流程后才能作出结论
高压变频器是否节能主要和工艺流程有关系。 高压变频器在什么场合下节能呢?
其实高压变频器是否节能主要与工艺流程有关系,特别是负荷变化比较频繁的工况。
经常到客户那里要求客户填什么参数表之类的其实没多大意义。
判断是否节能,有以下几个标准(个人总结,希望大家多加几条)
1.设备是否满负荷运行?实际工况是否需要满负荷运行?
如果设备是满负荷运行,比如风门挡板全开,但是工艺需要不是满负荷,变频改造后依然有较大的节能空间。
2.变频器是否节能与阀门开度,风门开度有关?
对又不对?为什么呢?
对是说可能是这样的。如果阀门开度,风门开度都比较小,比如说在50%以下,投运变频器后的节能空间是比较可观的。
但是忽略了一点,企业用电主要是为了生产,不管是是什么企业,最关键的是产品,而非节电,特别是化工行业。每道工序的都环环相扣,如果某一流程的工序出了问题会直接影响的下一道工序,如果单是为了节能。造成某一工序产品产量下降,早成的损失可不是几台变频器的价格能够补偿的。
算是抛砖引玉吧~各位同行,专家多多指教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
伍君华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 559回
年度积分:0
历史总积分:1014
注册:2006年2月08日
发表于:2006-07-22 08:36:00
1楼
上面只是提到变频调速的负荷调节这一块,当然使用变频器对原有的工艺流程有一定的改进,原则是不能对客户的生产线带来影响或影响其产品的质量;其实在工厂新建阶段,设计时都按照其最大负荷\在最复杂的工况条件下,再适当的留有一定的设计余量,一般是10%-20%;基于这种分析,其节能效果也是很可观的.
回复
引用
举报
erdg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:350
注册:2006年4月05日
发表于:2006-07-22 09:39:00
2楼
改造的时候不能只考虑节能的问题,要对电力系统和机械系统进行综合考虑,节能只是改造后的一种显而易见的经济效益;
高压产品现阶段技术并非很成熟,改造的时候要注意"安全",按照规范施工,防止改造时和改造后的事故发生!
回复
引用
举报
尚月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2005年4月09日
发表于:2006-07-22 14:48:00
3楼
我是水泥制造企业,现也正考虑高压变频器,但不知现在的高压变频器的性能如何.
回复
引用
举报
伍君华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 559回
年度积分:0
历史总积分:1014
注册:2006年2月08日
发表于:2006-07-22 16:19:00
4楼
TO:尚月
现在高压变频器,国际品牌和国内品牌技术\性能方面相差不大,我就是国产高压变频器厂家的,我们公司已有一百多套的运行业绩.
能告诉我,你是用在什么样的负载上面,目前工况怎样?要不告诉我,您的地址,我给您发一套我们公司的资料.
也可以给我打电话:13286937760
回复
引用
举报
热血沸腾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2005年1月31日
发表于:2006-07-25 16:29:00
5楼
回复
引用
举报
蚯蚓
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2006年6月16日
发表于:2006-07-27 11:31:00
6楼
TO:伍兄
你们的高压变频有用在压缩机上的吗?日前我在节能改造中碰到一个情况,是一台活塞式的氮压机,在使用时是靠放空来调节压力。一般情况在生产中全天都在放空,用变频调速在理论上没有问题,只是活塞式压缩机的转矩要比离心式的大。做下来的节电率有多少也是个未知数,请伍兄赐教。
回复
引用
举报
伍君华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 559回
年度积分:0
历史总积分:1014
注册:2006年2月08日
发表于:2006-07-28 09:19:00
7楼
TO:蚯蚓
不知道兄台贵姓,只能如此,目前我公司的高压变频器没在空压机上使用,据以前做低压变频器的实际情况来看,空压机的负载特性与风机类负载特性相比,具有启动转矩大,速度慢,控制精度高的特性,我公司的变频器应该能满足这方面的技术要求,如果方便可告诉我,现在空压机的实际工况,及工艺流程,我会及时与您联系,以便给您一份有关我公司的产品资料及给您做一份空压机变频器改造的可行性分析报告\技术可行性分析.可给我电话,我24小时等候您的来电!
回复
引用
举报
伍君华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 559回
年度积分:0
历史总积分:1014
注册:2006年2月08日
发表于:2006-07-28 09:21:00
8楼
是李工,对吗?楼上的兄台
回复
引用
举报
伍君华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 559回
年度积分:0
历史总积分:1014
注册:2006年2月08日
发表于:2006-07-28 09:27:00
9楼
李工:
您直接打我手机好了,我可能明天或后天就要到浙江出差去了,我的电子邮件是:wjh578@126.com,手机是:13286937760
回复
引用
举报
请你吃饭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年4月29日
发表于:2006-07-28 21:58:00
10楼
to蚯蚓、伍君华
我对你们讨论的话题很感兴趣,我前阵自突法奇想,把一台17KW的交流永磁同步伺服系统用在了原本用22KW的变频电机的空压机上,并且对压力进行闭环,并且去掉了耗能巨大的放空机构,发现在原来重载占2/3,放空占1/3的工况下,平均每小时节电将近5度,天啊,一年节电30000度!投资大半年就回来了,而且以后我的空压机不再是电老虎了!我们何不一起来推这个改造?有兴趣请联系我13917199160
回复
引用
举报
陈俊涛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年7月29日
发表于:2006-07-29 14:56:00
11楼
变频节能是要看你的用电设备有没有可调节的余量,要是满负荷运转那么要变频器就没有什么实际意义了。我国现在的高压变频器主要是针对高压风机和高压水泵,其节能效果大约在20%到70%之间。这要看风机和水泵的流量或者压力怎样调节了。
回复
引用
举报
耿一夫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2005年7月24日
发表于:2006-07-31 07:29:00
12楼
哈哈......
回复
引用
举报
jim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 1623回
年度积分:0
历史总积分:3579
注册:2005年4月16日
发表于:2006-07-31 17:25:00
13楼
变频节能是要看你的用电设备有没有可调节的余量,要是满负荷运转那么要变频器就没有什么实际意义了.
非常同意上面的说法哦!
回复
引用
举报
文心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年8月13日
发表于:2006-08-08 17:44:00
14楼
其实,我想上面的诸位提到的应该是中压变频吧,主要为3.3KV~10KV的变频器。
水泥行业的中压变频在窑头和窑尾的排风机上是可以用的,而且应该说5000吨以上的效果会达到最好。因为排风机在系统负荷没有达到满负载的时候,都是以较低的工耗在开启,靠调节阀门的开度来调节实际的运行工况。用常规的风机是存在较为严重的资源浪费的问题的。
如果上面的兄弟需要了解这方面的事情,可以跟我联系。我的email是wanglichun@hzeg.com
回复
引用
举报
沧海一笑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2003年2月19日
发表于:2006-08-10 17:26:00
15楼
有没有哪位同行对化工行业的工艺流程比较熟悉的~碰到一家非常大的化工企业。想做节能改造。看了半天。但感觉无处下手~求助了
先说哈工况:
1.造气
2.脱硫
3.脱碳
4.合成
5.冷却水泵
6.循环水泵
以上工艺不知道是否有裕量!头痛死了~
求助各位兄台
回复
引用
举报
沧海一笑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2003年2月19日
发表于:2006-08-10 17:29:00
16楼
忘记了~是做尿素和合成氨的
以上主要是6Kv和10Kv的高压风机或水泵。
回复
引用
举报
安全才是硬道理
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2006年7月02日
发表于:2006-08-13 20:42:00
17楼
回复
引用
举报
安全才是硬道理
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2006年7月02日
发表于:2006-08-13 20:50:00
18楼
TO:沧海一笑兄
在以天然气为原料的尿素和合成氨工艺中,
造气工段有节能的设备为所使用的空压机以及调节天然气用量和压力的天压机.
其次为合成压缩机以及尿素工段的CO2压缩机也包括锅炉的各类风机在做化工系统的变频改造的时候可以多考虑.
当然具体工艺是否有裕量,还要看实际的工况,这个你应该可以向他们单位的工艺人员进行咨询.
回复
引用
举报
沧海一笑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2003年2月19日
发表于:2006-08-19 21:41:00
19楼
有资金实力比较雄厚的投资商不?呵呵~我这里有几个风险小,收益高的项目,有兴趣可以在这方面有所合作。
联系电话:13886174286
联系人:程先生
回复
引用
举报
东之兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-09 10:19:00
20楼
高压变频器的使用,我觉得首先应该满足工艺要求,因为所有的设备都是为工艺服务的,只有满足了工艺要求,才能生产出合格的产品,那么其它方面才有意义,比如:节能,自动化控制等.可以说工艺是决定性的因素之一.
经过这么多年的发展和实践,高压变频器的节能效果已经得到了认可,对于泵和风机,尤其是离心泵和风机这类简单负载的效果是非常明显的.由于生产安全和工艺上的要求,一般来说,泵和风机的负载能力一定会大于生产的要求,也就是说有富裕量,这是高压变频器节约的一块;在有负荷变化的工艺要求上,由于负荷不断的变化,甚至有时是大幅度波动,这种环境下,高压变频器的节能效果和自动控制方式的优势会更加明显.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
主轴结构
[2869]
现有伺服驱动器+伺服电机,额...
[2424]
I/A s 51系列DCS与企业信息网...
[3497]
求助:嵌入式工控系统集成方案...
[1612]
真空断路器在中国应用的经验...
[1538]
金属切削机床通用操作规程
[1802]
寻找机器视觉集成商
[1904]
欧陆表3504 3508中文说明书
[2989]
推荐一个好东西:iba公司的PD...
[3787]
意大利萨维奥Savio自动络筒机...
[12231]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页