组态王也可以和S7300-2DP通过mpi通讯 点击:1371 | 回复:1



topmail

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2006-07-12 10:23:00
楼主
组态王也可以和S7300-2DP通过mpi通讯时,MPI只有两个速度可选,19.2和38.4,而S7300-2DP只支持187.5,这该怎么选?哪位高手指教.



topmail

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2006-07-13 10:16:00
1楼
问题已解决,原因是,组态王和设备通过MPI方式通讯需要调用prodave5.0。通讯涉及到的文件为S7Onlinx.dll和S7osmcax.sys,
S7otranx.sys。如果用户安装了Step 7 5.1及以上的版本,系统文件S7Onlinx.dll和S7osmcax.sys,S7otranx.sys 的版本比prodave5.0的版本高。用户需要手动将这几个文件更新为prodave5.0提供的库文件