发表于:2006-08-30 17:47:00
12楼
零点漂移是表仪表刚装上,且稳定后,满足零点条件而对于4mA的偏移量,比如说.压变,刚装上,量程0-1MPA,此时显示0.01MPA,这就是偏移量,要说明的是和迁移量的不同,迁移量是因为零点的需要而对零点做出的在量程不变的零点调整,比如把0-1MPA的迁移到1-2MPA,此时零点是1MPA,而迁移量也 是1MPA
和量程比是指同一块的在保证精度的可测范围内,最大可测量与最小可测量的,比如流量计.精度0.5,最大可测100吨/H,最小可测10吨/H,而低于10就没办法保证精度了.量程比就是10:1.