几个月来,根据现场开发和使用PPI协议的经验,终于发现新版和老版的PLC200的串口性能有了很大的不同,下面简要介绍一下:

--------------------------

老版PLC的定购号:6ES7 216-2BD22-0XB0

1、仅简单的程序(或PLC在“stop”状态),PLC长时间拷机通信正常。

2、当双串口的PLC226两个串口同时通信时(或有中断程序长时间运行),发现如下现象:

   相隔几分钟,十几分钟,几个小时,最长7、8个小时就会出现一次或多次通信失败,没有规律。

-------------------------

新版PLC的定购号:6ES7 216-2BD23-0XB0

1、无论在任何情况上,通信都非常正常,没有发现通信不正常的现象。


叶帆的圈子(工业自动化)http://blog.csdn.net/group/sky_walker/





无锡亿恒数控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2006-07-04 11:32:00
1楼
前一段时间帮客户做了个两串口通讯的,用的是6ES7 216-2BD23-0XB8,一个口接防爆的文本显示器,一个口接称重仪表,用了两个月了,没问题。

ya_ya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-12-18 19:06:00
2楼
急急!!

ya_ya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-12-18 19:06:00
3楼
数据串口通讯再传回pc的串口怎样设置

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-12-18 19:11:00
4楼
恐怕一个口不行