发表于:2006-07-02 08:42:00
1楼
二、MFT后联动的设备:
1、 跳闸两台一次风机
2、 关燃油跳闸阀和所有角油阀
3、 关所有煤阀(磨煤机入口)
4、 跳闸给煤机跳闸磨煤机
5、 关插板阀和煤粉管道吹扫挡板
6、 退出吹灰器(急停)
7、 联关喷水减温阀(120S 脉冲)
8、跳闸汽轮机(ETS)
9、打开上三层(D、E、F)和下三层(A、B、C)燃料风挡板和辅助风挡板
10. 关一次风挡板
11. 超驰全开二次风挡板。吹扫5分钟后置点火位置
12. 超驰关引风机挡板(最小20%)后,切换为自动方式