为什么实际电流跟显示的不一样
点击:
528
| 回复:
5
打水飘
关注
私信
精华:12帖
求助:2帖
帖子:70帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:1078
注册:2006年4月24日
发表于:2006-06-26 20:32:00
楼主
为什么实际电流比显示的电流小,而且差距停大,而且,变频20HZ的时候电流就达到232A,报OL1,它是P11的机器,132KW的,是不是互感器有问题,还是主板上,或者2者都有问题,怎么能检测呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
华子 _1
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 467回
年度积分:0
历史总积分:745
注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-27 08:36:00
1楼
你用的什么测电流的!是面板还是互感器!有可能是互感器坏了!可单调测输出!
回复
引用
举报
打水飘
关注
私信
精华:12帖
求助:2帖
帖子:70帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:1078
注册:2006年4月24日
发表于:2006-06-27 11:41:00
2楼
面板显示电流跟用外部检测的电流不一样,不过FUJI的互感器一般不会坏,所以我现在怀疑是主板,P11的机器,20HZ会到232A,不正常,我用小电机,试不出来啊,吗的,显示的电流比我用钳形表的电流要小,郁闷啊,大家帮帮忙啊,万一以后谁碰到这个问题,不就一样可以解决了嘛