1、重庆某厂用我司一EV1000-4T0022G变频器,上电正常一运行时候就报E001,怀疑为变频器设置有误,恢复出厂值后正常,后了解到客户报基本频率设置为30Hz。所以运行的时候才会报E001。
2、贵州一台EV2000-4T0900P的变频器,运行几分钟后显示E011,监测模块问题上升得很快。于是检查测温电阻(正常)。后发现此机器散热器通道堵塞,清理散热器后正常
3、 EV1000-4T0037G上电无显示,测量其5V、10V、15V、24V正常。但是风扇不转,怀疑为风扇短路,导致开关电源打嗝保护,拔掉风扇连接线后上电正常,最后更换风扇后正常。
4、EV2000-0110G运行报POFF:检查模块正常后上电,发现继电器没有吸合。当一运行就显示POFF,测量此时直流母线电压为473V,再测得运行时候直流母线电压为403V。怀疑为主回路有问题。检测此回路,发现其插头已被氧化,更换后正常
5、EV1000-4T0055P上电显示POFF:检查发现直流母线电压正常,怀疑为检测回路有问题,测量此回路时,发现一电容漏电。更换后正常
6、TD2000-4T0150G上电无显示:检查发现整流桥坏。驱动板上也有被炸的痕迹。更换坏件后上电一样没显示,打开后发现开关电源变压器输入一路15V的二极管又损坏,检查此回路,发现此路上有一霍尔电源两极短路,更换此霍尔后正常
7、重庆某用户EMERSON机器上电报E010。检查主回路没有问题,最后还是查出模块坏老。
8、一供水客户用的是EV2000的机器。运行一会后报E010.检查模块,控制板。驱动板,电源板都没问题。最后查出来机器的风机有问题使电源板的供电回路受影响导致报E010。