[求助]采集卡兼容性问题 点击:1125 | 回复:3



爱情蜘蛛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年7月03日
发表于:2006-06-26 13:14:00
楼主
    现在使用不同公司的采集卡,ad用的是研华的,da和其他的用的是宏拓的
使用过程中发现研华采的数跳变非常大,5次采集中只有2次到3次是正确的
当只用一个研华的就不存在这种问题

    请问有什么办法解决么?我怀疑是不同厂家板卡冲突造成的  :(

    谢谢大家帮忙!



秋叶无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2006-06-26 15:01:00
1楼
不同板卡之间可能会有一些性能方面的冲突的 ,我建议你还是使用一个品牌的采集卡的为好. 我凌华的 .

爱情蜘蛛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年7月03日
发表于:2006-06-27 21:03:00
2楼
那你能给我发一份凌华的采集卡价格么?
包括AD(32路),DA,开关量输入输出,以及脉冲计数等
谢谢

毕竟研华的价格还是高点
yanbeen@gmail.com

GaryLin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1263
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2006-07-06 13:14:00
3楼
參考看看泓格的 I/O Card
http://www.icpdas.com.cn/products/products_bigtype.asp?bigcode=E0