“求助:s7-300的PID控制” 点击:813 | 回复:2



颜沈军

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2006-06-25 21:54:00
楼主
大家好,我现在在做一个10t的蒸汽锅炉的PID控制,也就是一个三冲量控制即蒸汽流量,给水流量,锅炉水位。用的是一个313-2PTP CPU加一些I/O输入输出模块,一个模拟量输出模块,输出标准电流信号给变频器,变频器再控制水泵来给锅炉进水。最终目的是实现锅炉水位的波动不大。锅炉的额定蒸汽蒸发量是10t/h,额定给水流量是11t/h,现在有锅炉的反馈水位是DB2。DBW156,蒸汽流量瞬时值是DB2。DBW164,给水流量瞬时值是DB2。DBW170,现在是想采用两个PID指令,即FB41,蒸汽流量作为前溃,最终FB41的输出送给模拟量输出模块去控制变频器的频率。我的问题是这个三冲量模型应该怎么建立,编写程序时等式关系应该怎么建立,是不是都要化成百分数?希望各位给点指点 十分感谢!!最好有个参考程序给我 谢谢 sammy364@sohu.com是我的邮箱



御风而行

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2006-06-26 16:13:00
1楼
根据工艺划一个界限,低于此界限用前馈PID,高于此界限用核心PID,此方法适用于多参数控制PID要求,对工艺不太清楚,希望有所帮助。

颜沈军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2006-06-26 19:03:00
2楼
不是2个PID形成串级控制么