请教安川G7的力矩控制功能 点击:476 | 回复:1



笔名被注册了

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2006-06-22 16:28:00
楼主
按照G7的说明书,可以从模拟量输入力矩指令来控制电机输出力矩,按说明设定了相关参数后,输入力矩指令可电机并没运转。设定的参数如下:
A1-02=4(无PG矢量控制2,自学习过),d5-01=1,d5-03=2,d5-04=50%(试验时随意设定了一个)H3-04=1,H3-05=13.E1-04=60
在A3和AC端子间输入0~+-10V的模拟量信号,电机并未旋转,难道还要通过S1或S2输入运行指令?这样我也试过,这时输出频率1HZ左右,电流104左右(变频器132KW,电机90KW),增加A3上电位依旧这样。请知道的朋友帮忙解答,不胜感激!



黄波啊

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2011-08-17 21:20:32
1楼
A1是转速限制,A1频率输入就是0.所以A3怎么输入不回转