楼主
我们电房装了一套自动温度控制风机开启的系统,温度控制器是OMRON的,温感探头是热电偶的,我今天去电房看,温度显示37度,但是,我拿了一个温度计进取量,量了10分钟,显示31度,这个到底是什么问题?
我看了从温感探头到温度控制器的距离,大概10来米吧,但是用了20米的线,会不会是这个问题呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
eric2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:260
注册:2004年12月06日
发表于:2006-06-21 10:10:00
1楼
不象线的问题,一般这么长的线应该是0-10mA传输信号了。
热电欧的位置和你放的温度计的位置一样吗?
如果一样,试着把温度升高一度,看看是否 OMRON 37-38,你的detector 31-32,
如果是的话,看Omron手册,重新作Calibration吧。
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2006-06-21 11:53:00
2楼
温度计和热电偶测量的位置一样吗?导线是用补偿导线吗?最好是仪表重新自整定
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-06-22 16:23:00
3楼
哦,我已经问清楚OMRON,同时试着调试了一下,原来它还要调一个偏差,也就是里面有一个H0的参数,在这里,我设置为0,所以它显示H0,而事实上,我们的OMRON的测温与实际相差6~7度,所以在H0这个位置,要选择偏差,我将H0调到L6,就可以了,显示正常是温度,并随之变化
回复
引用
举报
苟军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 239回
年度积分:0
历史总积分:603
注册:2003年11月10日
发表于:2006-06-25 17:44:00
4楼
仪表的分度号不对。0817-6631805
回复
引用
举报
泛达-黎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2005年9月12日
发表于:2006-06-26 15:13:00
5楼
仪表本身进行PV补偿
回复
引用
举报
东木生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年4月17日
发表于:2006-06-26 16:07:00
6楼
应该是冷端补偿的问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
信号隔离器有什么用处?
[2454]
RTU与PLC的区别
[1882]
GSK980T回机械零点试切对刀的...
[2189]
分时多任务PLC技术
[1819]
气动系统常见故障
[2566]
3C_"山西"_"朋友"
[1672]
关于印花机用的PLC?
[3052]
本人提供基于Honeywell EBI系...
[2669]
搞可逆轧机电控的朋友请进
[4347]
消息:Lonworks网络与Intouch...
[1538]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号