温度控制器显示不准是什么原因2 点击:608 | 回复:6



我游

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2006-06-21 10:01:00
楼主
  我们电房装了一套自动温度控制风机开启的系统,温度控制器是OMRON的,温感探头是热电偶的,我今天去电房看,温度显示37度,但是,我拿了一个温度计进取量,量了10分钟,显示31度,这个到底是什么问题?
  我看了从温感探头到温度控制器的距离,大概10来米吧,但是用了20米的线,会不会是这个问题呢?



eric2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2004年12月06日
发表于:2006-06-21 10:10:00
1楼
不象线的问题,一般这么长的线应该是0-10mA传输信号了。

热电欧的位置和你放的温度计的位置一样吗?

如果一样,试着把温度升高一度,看看是否 OMRON 37-38,你的detector 31-32,
如果是的话,看Omron手册,重新作Calibration吧。

logitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2006-06-21 11:53:00
2楼
温度计和热电偶测量的位置一样吗?导线是用补偿导线吗?最好是仪表重新自整定

我游

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2006-06-22 16:23:00
3楼
哦,我已经问清楚OMRON,同时试着调试了一下,原来它还要调一个偏差,也就是里面有一个H0的参数,在这里,我设置为0,所以它显示H0,而事实上,我们的OMRON的测温与实际相差6~7度,所以在H0这个位置,要选择偏差,我将H0调到L6,就可以了,显示正常是温度,并随之变化

苟军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2006-06-25 17:44:00
4楼
仪表的分度号不对。0817-6631805

泛达-黎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-06-26 15:13:00
5楼
仪表本身进行PV补偿

东木生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-06-26 16:07:00
6楼
应该是冷端补偿的问题