请教一个自动衡压控制中的问题
点击:
279
| 回复:
2
chouniu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2004年2月25日
发表于:2006-06-14 16:43:00
楼主
各位大虾好,小弟这边有几台需要自动衡压的油泵,在正常使用中需要启用睡眠模式。在发油结束时电动阀快速关闭使压力升高可以正常进入睡眠模式,但是由于管道泄漏压力会慢慢下降,当压力降到唤醒值时,变频器从新工作,这时问题来了,这时变频器不能识别此时是在发油还是在保压,经过PID计算过后给出一个运行信号使泵稳定在设定压力上运行,由于不能越过设定的压力值,使变频器不能进入睡眠模式,这样就会一直转下去。我已经将启动转速升至700多转(4极电机)但由于受PID控制,越是接近设定压力值转速上升越慢,始终没有办法将保压过程停止。不知道各位有没有在不增加外部控制设备的情况下解决这个问题,谢谢,等待中....
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
chouniu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2004年2月25日
发表于:2006-06-15 16:17:00
1楼
使这个问题台简单不值得各位回复还是.....
回复
引用
举报
chouniu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2004年2月25日
发表于:2006-06-16 17:24:00
2楼
晕