    siemens的s5-115曾经在PLC领域辉煌过一段时间,笔者也用过这款PLC,总体性能还是不错的,感觉软件编写不方便,可能那个年代的软件都那样吧!

    下面列举几个关于S5115U的基本硬件知识(以前收集的),供大家参考,如果有问题,也欢迎大家提问。

(1)  CPU 模块:
RN/ST CPU运行/停止开关: RN -- CPU正常运往
                        ST -- 不扫描程序, T C F PIQ 保持CPU进入ST前的状态
                              禁止输出
RN灯:                   CPU 运行指示灯
ST灯:                   CPU 停止运行指示灯
                        ST灯闪亮时表示PLC 有故障
  注: 当RN/ST开关由ST位置拨到RN位置时, RN灯和ST灯同时亮, 表示进入启动状态
QVZ灯:  超时( 一个模板被寻址后60us内不回答就产生QVZ超时 )
ZYK灯:  扫描时间超时 (RS96设定值)
BASP灯: 禁止数字输出点输出

复位设置开关:
  NR位置 -- T C F 无保持
  RE位置 -- T0--T63、C0--C63、F0--F127 保持, 其余不保持
  OR位置 -- 总复位( 总清 )
  复位开关仅在重新启动时有效

(2) 电源模块:

0. EXT BATT ◎ ◎:   电池电压测量端子
1. 电池:             用 3.6V,  Size C, L-120 电池, 当电压低于2.8V时报警
2. BATT LOW 灯:      无电池或电池低于2.8V时灯亮(黄色)
3. RESET 开关:       换上电池后推一下RESET开关可将BATT LOW灯息灭
4. 5V DC 灯:         I/O 模块用5V电源指示灯
5. 5.25V DC 灯:      编程器用5.2V电源指示灯
6. 24V DC 灯:        20MA电流环用24V电压
7. INT DC POWER开关: 内部直流电源开关




小钟子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2006-06-08 07:21:00
1楼
介绍非常好,谢谢!<

小钟子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2006-06-09 14:53:00
2楼
有,你需要吗? <

njtsk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2006-09-06 14:05:00
3楼
用户程序保存是  RAM 还是 EPROM  谢谢!

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-08-10 18:17:00
4楼
我刚刚遇到这个问题(BASP灯: 禁止数字输出点输出)
是什么原因呢?

李沐扬

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 552回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1061
  • 注册:2007年1月06日
发表于:2007-11-07 10:23:00
5楼
赚点积分在说

liubaobao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2007-11-20 09:19:00
6楼
上海波欧自动化系统工程有限公司 
上海波欧贸易有限公司
我司致力于工业自动化系统工程改造和工业自动化进出口业务,主要产品为德国VIPA PLC和意大利的DATASENSOR的光电传感器及安全光幕。
  德国VIPA公司是国际Profibus组织成员,总部位于德国南部的Bavaria,境外设有5个子公司,在全球五大洲40多个国家和地区设有分支机构和办事处,是一家集开发、研制、销售与服务为一体的自动化元器件及系统的专业制造商。最新推出的system200V/100V为基于现场总线的主/从站模块自动化系统,具有杰出的性能/价格比,被工业界广泛采用:如汽车行业的宝马、大众、奔驰、福特等;啤酒行业:Carlsberg、GEA、Heineken、KHS等。在中国华北铝业、荆门石化、塔里木油田、首钢、乐凯、福建惠泉啤酒等集团公司采用VIPA自动化系统后,都获得了很好的技术、经济效益。现将VIPA产品作简要介绍如下:
一、SIMATIC S5全兼容系统元件:
 CPU928B/C S5 115U、135U、155U,I/O模块,通讯模块,计数器,编码器,SERCOS接口,SINECL1,H1和TCP/IP通讯模块,存储子模块(EPROM,EEPROM,RAM,Flash)等。
二、System 100V 200V 300V 500V :
 现场总线主/从站系统,主站从站间采用以太网通讯。模块安装在35mm导轨上,每个站点可扩展32个模块,本系统为无通风式操作,高EMV安全性。主站系统有PLC-CPU和PC-CPU。PLC-CPU系统编程语言为IEC1131-3或西门子STEP5、STEP7。内存从8KB至512KB,最多可支持1024路DI/O,256路AI/O,带PG/OP、MPI、Profibus-DP、TCP/IP接口,PC-CPU系统为PC兼容机。该机除带VGA/LCD、RS232和键盘、鼠标接口外,还具有以太网接口,操作系统为DOS或Windows,VIPA提供用于C+和Pascal的功能文库。从站系统DP-200V通过Profibus-DP、Interbus、CANopen、DeviceNet等总线耦合器与主站联接。
三.可提供有关S5PLC各方面问题及故障的技术支持和售后服务工作
四、其他
 编程软件OpenPCS,MC5,WinPLC7,WinNCS等。
 操作面板HMI,Profibus-DP芯片Profichip等。
五 进口生产线自动化系统改造(S5升级到S7)
   方案1:软硬件全部升级到S7,  可顺利使原有系统达到生产要求.
   方案2:硬件升级到S7,保留原有S5软件,此方案2针对方案1有几处优点:1省去调试费用和周期,可
         大幅度缩短改造周期;2安全,因使用原有可靠的S5软件,所以改造后系统出现软件故障的概率
         非常小;3特别注明此方案特别适用于115U 以上系统,包括135U 155U,并且是系统复杂
         带各种各样的通讯协议的那种大型系统。

电话:021-58546588  13641911810   刘宜堡