除氧器控制 点击:419 | 回复:1



eerr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2006-05-19 16:17:00
楼主
准备给锅炉配除氧器,用蒸汽加热,变频器自动上水.用水温还是用除氧头压力来控制蒸汽阀门好一点?水温稳定在105度,请详细说明,谢谢!还有蒸汽控制阀门用那一种.



天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-19 17:19:00
1楼
    除氧器除氧是用压力来控制蒸汽阀门的。大气式除氧器控制压力在表压0.012~0.015MPa时温度可稳定在105度。控制阀门一般用直形程电动阀。

要了解的更详细买本书看了。

厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/