控制器怎么恒温?
点击:
971
| 回复:
3
ZY123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:1265
注册:2004年3月17日
发表于:2006-05-17 17:13:00
楼主
需要设计一个检测器,测量20点温度值,此检测器和传感器装于一独立的盒内(相当于一个黑匣子),要把此盒放入约120℃的环境中。盒内温度不能高于50℃,有什么方法可以实现,而且每次需独立工作数小时,只用隔热材料可能不行。求教同仁有什么好方法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZY123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:1265
注册:2004年3月17日
发表于:2006-05-18 12:39:00
1楼
自己顶一下。本想用半导体制冷器降温,可外部温度有120℃,制冷器热端温度不能超过85℃。只能另想办法。
回复
引用
举报
ZY123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:1265
注册:2004年3月17日
发表于:2006-05-31 16:06:00
2楼
控温方案确定了,采用双层金属罐,中间抽真空隔热,内罐置冰水袋恒温.