首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求助:漏电开关频繁跳闸 点击:3821 | 回复:34



lyp19

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-05-13 16:29:00
楼主
100A漏电断路器(30MA,0.1秒)作照明总开关,负载为50只2*36W日光灯,40只250W金卤灯,十多只节能灯,分开关为20A单极断路器,100A开关频繁跳闸,20A的不跳,电流只有三四十安,零线上有十多安,是否是谐波造成?



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-22 21:37:00
21楼
抽时间我找一下漏电开关的应用范围和照明线路的设计规范.

张克营

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2006-05-22 22:26:00
22楼
首先:

要弄清出跳闸动作是漏电还是过电流?
1:漏电时开关手柄没有跳到最低位,需手动拉到最低位才能合闸.
2:过电流时开关手柄跳到最低位.

吹水

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-05-22 22:59:00
23楼
照明线路是可以不装漏电开关保护的,我们单位装了也要拆,因为当它跳闸时大面积没有照明,会做成恐慌更容易发生事故,但一定要装短路保护。

些许

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1014
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-05-22 23:12:00
24楼
   大漏电的使用对环境提出了更高要求,建议改在分路上安小漏电。

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-06-09 12:59:00
25楼
先问问是几极的漏电开关,如果是三极的,零线未经过漏电开关,那漏电开关必跳,经验之谈。原因大家分析

laoyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 124回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2006-06-10 14:27:00
26楼
能不用漏电开关的最好不用漏电开关,从安全考虑的话,可以给机台装一条4平方以上的地线。去掉漏电开关。

laoyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 124回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2006-06-10 14:33:00
27楼
照明线路是可以不装漏电开关保护的,我们单位装了也要拆,因为当它跳闸时大面积没有照明,会做成恐慌更容易发生事故,但一定要装短路保护。   "先问问是几极的漏电开关,如果是三极的,零线未经过漏电开关,那漏电开关必跳"如果是这样你就合不上开关。

龙城闪客

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2006-06-12 00:46:00
28楼
线路有问题就是漏电,漏电开关漏电时跳有时候雷电也跳,查下灯头出线处。我碰到过。再查下线路有无漏电。漏电开关还是装的好

hhhaosz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2006-06-12 18:46:00
29楼
漏电开关是单相的吗?

boyonxiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1188
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-06-12 18:51:00
30楼
下面引用由换灯泡的在 2006-6-9 12:59:00 发表的内容:
  先问问是几极的漏电开关,如果是三极的,零线未经过漏电开关,那漏电开关必跳,经验之谈。原因大家分析
--------------------------------------------------------------------------------------------
有道理

QQ289710360

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-06-16 15:45:00
31楼
考虑下漏电开关

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-06-20 00:59:00
32楼
大家注意这样一个问题:现在的漏电开关在电子电路上简化了很多,原来的好的漏电开关使用集成电路54123,现在的呢?只是简单的阻容吸收回路和限流部分,最后使用单向可控硅(一般使用100-6、100-8、BT169等,外形象个普通9014/9015三极管)推动一个全桥或直接推动脱扣吸合线圈。
原因:1。可控硅触发端容易受干扰
      2。脉冲吸收回路由于元件性能老化,吸收性能下降。
检修时,最好将所有的元件全部换新的,这可不是笑话,因为你用不了5元钱!
在这类电路中,就是检查是好的元件,特别是电容、可控硅,最好也别用,因为我们测量其全部参数是不现实的,只是用万用表测的几个简单的静态参数。
一般换后就有奇效!

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-20 08:33:00
33楼
我家里也装了漏电开关,在打雷,下雨,插头猛一插上时会跳电,烦心死了,
漏电开关选择也合适啊,
开关,插头,灯泡,灯头等检查好几遍了,没事啊
是不是地线有问题啊?
请教各位大哥

3c武

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2006-06-20 17:41:00
34楼
空气开关是在过载和短路时动作,而漏电的不会,它只在有对地零序电流是才会动作,当然也有带过载和短路保护的.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页