100A漏电断路器(30MA,0.1秒)作照明总开关,负载为50只2*36W日光灯,40只250W金卤灯,十多只节能灯,分开关为20A单极断路器,100A开关频繁跳闸,20A的不跳,电流只有三四十安,零线上有十多安,是否是谐波造成?



动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-05-13 16:33:00
1楼
改用100A100ma的漏电断路器,试试

wwlulu88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-05-13 16:50:00
2楼
先把三相电流调整平恒,三四十的电流,零线就有十多安电流,有点说不过去.检查金卤灯镇流器.

走出泥泞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2006-05-13 18:27:00
3楼
     你并没有说具体!你的那个漏电保护器是单相还是三相的,如果是三相的带有零线吗

fanhongqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2006-05-13 19:00:00
4楼
是不是漏电开关有问题呀.质量差一点的漏电开关标称容量和实际承受电流相差很大.如过发热大的话,建议换个好一点的试试

519003636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2006-05-13 20:57:00
5楼
漏电跳闸吗?

519003636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2006-05-13 20:58:00
6楼
漏电跳闸吗?

风一起吹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-13 21:19:00
7楼
我同意 改用100A100ma的漏电断路器,试试这种说法

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-05-13 22:25:00
8楼

向笑天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2006-05-13 22:48:00
9楼
 能不用漏电开关的最好不用漏电开关,从安全考虑的话,可以给机台装一条4平方以上的地线。去掉漏电开关。

lyp19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-05-20 16:05:00
10楼
换过100A100MA的不行,绝缘电阻在2M以上,现去掉漏电保护使用

栀子花开1

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-05-20 16:36:00
11楼
          兄弟你好,我认为是谐波的影响,日关灯是电子镇流的吗?
      尽量把负荷调整平衡,不要用电子镇流器。

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2006-05-20 17:45:00
12楼
是不是零线接对了

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2006-05-20 17:46:00
13楼
 是不是零线没接对

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-05-20 19:04:00
14楼
我同意
谐波造成跳闸的可能性大

mengyoutfl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-05-21 21:32:00
15楼
漏电跳闸或断路器接线端子发热引起跳闸。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-21 21:36:00
16楼
照明线路,不建议用漏电保护开关.

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-05-21 23:41:00
17楼
照明线路就可以不安装漏电开关????????
出了事谁负责?

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-05-21 23:55:00
18楼
赞成一楼的,你用的漏电开关动作电流是30mA的,它的不动作电流才15mA,也就是说16mA动作也算是合格的.因是总保护,可考虑加大动作电流级数.若考虑到用电安全性的提高,可用多级保护,在20A上加上分级保护.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-22 16:57:00
19楼
大家有必要讨论一下漏电开关的应用范围和照明线路的设计规范.

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-05-22 21:33:00
20楼
勃龙工控:  引用   加为好友   发送留言   2006-5-21 23:41:00 
    照明线路就可以不安装漏电开关????????
出了事谁负责? 
 
总开关应该用100mA乃至更大的,分开关用30mA的,照明线路应该用带漏电保护的开关!