MODBUS TCP/IP 与MODBUS RTU 点击:2584 | 回复:8



新浪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-05-08 18:31:00
楼主
我目前需要向大家求都这样一个问题,我触摸屏上自带了一个以太网口,可设置为MODBUS TCP/IP方式通讯,但另一端是是一个232/485的接口的设备,支持(自带)标准的的MODBUS RTU协议,目前市场上有一种串口服务器,可以将串口和以太网协议相转换,我相求教的是,MODBUS TCP/IP 与MODBUS RTU协议能否通过这种模块进行转换。这种模块叫串口服务器。



chendizi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2002年5月29日
发表于:2006-06-08 23:12:00
1楼
可以的,我用过串口服务器,也做过modbus程序,可以提供一点建议。chendizi2@yahoo.com

天鹰腾空

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2006-06-09 09:29:00
2楼
可以。我们公司就有这种转换模块,我们自己在做工程的时候用的就是它。
北京安控科技发展有限公司
禹碧涛
010-62971668-6522
yubitao@echocontrol.com

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-06-09 10:52:00
3楼
 国产精品RTU,北京易控微网科技,可以多多沟通和了解。
http://www.gongkong.com/customer1/5413yk/

国内专业化的RTU制造商(不做最终用户),致力于和集成商共同发展,合作双赢。

部分合作伙伴业绩如下:
西气东输克轮管线监控SCADA系统
每年批量配套出口哈萨克斯坦、土库坦斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家和墨西哥、阿根廷等国油田抽油机监控控制器
大庆油田采油十厂油井监控SCADA系统
胜利油田东兴采油厂油井监控SCADA系统
辽河油田红海滩油井监控SCADA系统(包括注水站监控以及图像远传)
陕北油田油井监控SCADA系统
全国各大油田OEM运行的抽油机控制器近两千套
天津、无锡等市路灯和夜景灯远程监控系统
天津市电力局用户变压器监控系统
中国移动集团总部大楼配电监控系统
北京佑安医院高低压配电监控系统系统
南京东南大学配电监控系统
最高人民检察院配电监控系统
北京保利大厦配电监控系统
山东德州热网远程监控系统
大连农业自动化系统内蒙古农业自动化
新疆水源井监控系统
厦门水务集团水源井监控系统
广州水务集团水源井监控系统
山西大同自来水公司SCADA系统
沈阳铁路局水源井监控SCADA系统
石家庄自来水公司SCADA系统
福建漳州水务集团SCADA系统
云南昆明环境监测SCADA系统
。。。。

PAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2006-06-09 11:45:00
4楼
 
  泓格ICPDAS I-7188EX-MTCP/I-7188EXD-MTCP Modbus/TCP串口服务器  
  I-7188EX-MTCP作为一个Modbus/TCP的转换器,它可以很轻易地将Modbus/RTU的设备升级为带Ehernet通讯功能。
   
  Modbus 程序的特点
  I-7188EX-MTCP控制器已经安装了一个标准Modbus程序(在Flash内)。特点如下: 
  
  
  
  * Modbus/TCP和Modbus/RTU转换功能 
  * I-7188EX-MTCP作为一个Modbus/TCP的转换器。它可以很轻易地将Modbus/RTU的设备升级为带Ehernet通讯功能。
  * 控制器上所有串口都支持VxComm技术 
  即使连接的串口设备不支持Modbus/RTU,你还是可以与该设备通讯。但是需在上位安裝 VxComm 的驱动程序,并且分配一个串口号给对应的设备。用户程序就可以通过标准的RS-232通讯方法,经过Ethernet线路和远端的串口设备进行通讯。
  * 允许多上位机同时访问 
  不同的 I-7188E -MTCP 控制器支持不同数量主控端。请参考 问与答 上的详细说明。
  http://www.icpdas.com/faq/7188e/ech003.htm
  * 可定制或修改标准程序 
__________________________________________________________

北京研泓科技    01062016822

阳光小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2006-08-23 14:38:00
5楼
我写过modbus通讯协议接口。

mike2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2006-08-23 15:13:00
6楼
请问RTU是什么 ?

一触即通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2006-08-28 02:53:00
7楼
RTU是remote terminal unit的缩写.MODBUS RTU只工作在串口模式上,相应的以太网模式是MODBUS TCP.现在又有了一个MODBUS+,可传输速率更高.可工作在传口或USB上

春华之秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-10-09 17:12:00
8楼
 串口服务器,可以将串口和以太网协议相转换,但MODBUS TCP/IP 与MODBUS RTU协议格式数据帧是不能通过这种模块进行直接转换。如果这个串口联网服务器支持这二种数据帧的转换就可以,MOXA有这样的产品

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师