求助:泵出口压力检测 点击:574 | 回复:4



kmfish

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年3月14日
发表于:2006-05-08 16:33:00
楼主
   各位大虾,现需测量泵出口压力,压力范围0~1MP,安装于竖直管道,物料为矿浆。要求求压力表要耐磨,抗震,带4~20mA输出。不知隔膜压力表可以吗?其他压力表还有哪些可以用。



又一个单身的工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1050
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2006-05-08 17:30:00
1楼
看一下我们的传感器啊....用于泵的

美国Viatran压力变送器,可以满足你的要求,联系yuanfeng@denis.com.cn

0411-82520130  大连丹尼斯科技

康宇传感器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-05-10 10:10:00
2楼
建议选用陶瓷式的压力变送器.因为陶瓷膜片比不锈钢膜片更耐磨;唯一不缺点是只能侧密封而不能焊接.http://www.kysensor.com/cpzs.asp

程氏劣人

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2006-05-10 11:36:00
3楼
 您好,  我公司的511产品完全可以满足您的需求,511是瑞士原装进口产品.

详情可登陆我公

司网站查询:http://www.danfosi.com

山东淄博丹佛斯测控仪表有限公司 

程经理:13864455778

我公司的511产品完全可以满足您的需求,511是瑞士原装进口产品.

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-10 12:48:00
4楼
测量的介质物料为矿浆、要求压力表要耐磨、选隔膜压力表测量泵出口压力,是可以的。选楼上的厂家的产品。

主要是按装的问题:考虑到矿浆、要耐磨,就需要装有弯管的隔离器,内部要冲油。

你要选的是压力变送器,需要有显示仪表配合使用。

我公司是专业生产显示控制仪表。可与二线制压力变送器配套使用,请关注!欢迎使用,谢谢!型号AI-501AV24同时给压力变送器供电V24

厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/