维修中遇到的变频器的干扰问题 点击:988 | 回复:12



张克营

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2006-04-23 16:20:00
楼主
车间新安装一台设备,运行一段时间后发生机械部分相撞事故,怀疑程序有问题,修改程序,加了很多互锁条件,自以为OK了,谁知过了一周相同的事故又发生了。后来在变频器前加装滤波器,PLC与变频器之间用屏蔽线,一直运行正常。



一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-04-23 22:36:00
1楼
电器干扰确实很讨厌,但只要判断正确方法得当,问题是能够解决的。

N95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-25 00:26:00
2楼
我想问一下,怎么样知道周围的环境中有没有电磁干扰,或着其他的信号干扰呢?

xtptjczf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-04-25 00:47:00
3楼
问的好!·我也想知道!没沉也顶一下。

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-04-25 11:59:00
4楼
问的好!·我也想知道!没沉也顶一下。

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-04-25 14:34:00
5楼
楼主不愧是个老练的师傅。分析的很对。处理的也不错。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-26 12:06:00
6楼
请问什么样的滤波器?

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-04-26 22:25:00
7楼
接地好没有那么严重/是plc

任安庄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-28 21:40:00
8楼
控制信号线需用屏蔽线或双绞线,而且不能与大电流线平行。

苏恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2006-05-01 19:50:00
9楼
这个就是变频器产生的频率对其它设备的干扰。这个问题我也碰到过,我也是对其它设备的电缆加屏蔽后问题就解决啦。

1 5 7 3

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2006-06-25 20:14:00
10楼
调节变频器的载波率,可以降低干扰!!

0763

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 462回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:949
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-06-26 10:44:00
11楼
学习了

东东喽

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2006-06-26 15:21:00
12楼
   我也很想知道怎样来判断环境中存在的电磁干扰? 这我也是吃了不少苦头: 有几个现场都这样, 当时调试好了走了, 运行一段时间后 产品精度不行了, 只能再回头去解决. 应该说对干扰也有些认识, 但对它的严重性可能还是认识得不够.
   更多地原因是现场上了其它设备, 对我们的设备产生了影响 ,具体原因我还是不知道在哪里?重新打地桩,将传输距离缩短,主要用了这两招.
   具体原因???

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师