当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工控机
我要发帖
8路同时采集,速度330k/s,应该选择什么样的AD采集卡合适?
点击:
740
| 回复:
9
方三石
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月19日
发表于:2006-04-19 11:11:00
楼主
要对3路输入电流电压,和1路输出电流电压进行同步采样,共8路,要求330k/s
选择什么样的AD数据采集卡比较好呢,我看中了 凌华DAQ-2204 64通道,3 MS/s高速多功能采集卡,不知道还有没有性价比更高的,我是新手,请大家多指点了,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zxldzf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 551回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2001年3月27日
发表于:2006-04-19 11:56:00
1楼
它多少钱啊?我们也有同样的卡。simeonpu@163.com
回复
引用
举报
12315
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2004年9月09日
发表于:2006-04-19 12:57:00
2楼
http://www.icpdas.com/products/DAQ/pc_based/pci_1800.htm
回复
引用
举报
lijuncg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2005年4月15日
发表于:2006-04-20 10:49:00
3楼
加我咱们具体聊啦,上班时间我都在的!!
QQ:64313058
MSN:lijuncg@hotmail.com
回复
引用
举报
天空中的鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:697
注册:2003年9月15日
发表于:2006-04-21 11:21:00
4楼
330k/s是8路共有速度,还是要求每通道最少都要330k?
回复
引用
举报
方三石
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月19日
发表于:2006-04-23 20:59:00
5楼
回复
引用
举报
天空中的鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:697
注册:2003年9月15日
发表于:2006-04-25 12:42:00
6楼
??????
回复
引用
举报
方三石
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月19日
发表于:2006-04-25 14:15:00
7楼
是每通道都要330K,同时采样
回复
引用
举报
会飞的狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:235
注册:2006年4月24日
发表于:2006-04-25 14:42:00
8楼
你好!我们凌华现在出来性价比跟高的一款是 500MS/s高速多功能采集卡 请 问贵处有这方面的需求吗??
我们的联系电话 是 ::0551 —5232565
5325659
合肥智创经贸有限公司 联系人:: 胡成勇
回复
引用
举报
zxldzf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 551回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2001年3月27日
发表于:2006-04-26 09:26:00
9楼
留个地址,给你发资料啊。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何用VB画坐标系
[2181]
myplot真讨厌!
[1311]
模拟量采样是计算平均值还是...
[2763]
到底什么是PAC呢?其英文全称...
[1239]
关于siemens PC ADAPTER 6ES...
[1491]
有谁用过rockwell的ControlL...
[3058]
如何直接使用Labview对底层硬...
[1568]
模拟信号采集抗干扰问题
[1691]
展望泓格WinCon-8000 WinCE平...
[2041]
怎样通过串口控制仪器的控制...
[1207]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号