两台变压器并联运行 点击:10738 | 回复:93



006

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2006-04-14 21:12:00
楼主
两台变压器并联运行会有什么问题发生,两台变压器进线来自两个不同的变电所(不同一个电网),[color=#FF0000]大家一起讨论[/color]

我知道并联运行如果有电压差(我这里有十几V)会增加变压器的损耗,
并联运行的好处是当一处停电时不会导致全厂停电



痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-01-23 20:02:00
61楼
危险

韩 建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2008-01-23 21:53:00
62楼
可以并联运行, 但要注意核相

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-23 22:20:00
63楼

  “ 两台变压器并联运行会有什么问题发生,两台变压器进线来自两个不同的变电所(不同一个电网),大家一起讨论”

1、两台变压器并联运行,是指进线相同、出线相同;
2、两台变压器并联运行,条件有四条:
(1)连接组别相同;
(2)一二次额定电压相同、变压比相同;
(3)阻抗压降接近(即短路阻抗接近,与功率成反比);
(4)功率的比不能超过1/3;
3、两台变压器进线来自两个不同的变电所(不同一个电网),那么出线也应该是分开的,这样的两台变压器,是两个各自独立的电源和负载系统;
4、两台变压器进线来自两个不同的变电所(不同一个电网),那么出线是相同的,给同一负载分别不同时供电,这样的两台变压器,是两个独立的电源给同一负载供电的双电源系统;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-24 10:35:00
64楼

5、两台变压器进线相同,通过切换装置可以不同时接入来自两个不同的变电所(不同一个电网)的电源,出线是相同的,给同一负载供电,这样的两台变压器是并联供电的双电源系统;

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2008-01-24 15:44:00
65楼
刘老师,说了这么多,到底是行还是不行啊?
(4)功率的比不能超过1/3.....这话有点不对.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-24 16:09:00
66楼

8、两台变压器进线来自两个不同的变电所(不同一个电网),那这两个不同的变电所(不同一个电网)的电源会在进线端交会时短路!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-24 16:15:00
67楼

 “4)功率的比不能超过1/3.....这话有点不对”

1、你说对了,应该这样说,功率的比不能小于1/3;
2、就是说功率的比可以是1/1、1/2、1/3,不能是1/4、1/5…;
3、谢谢曾lingwu师傅的指正!

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2008-01-25 08:41:00
68楼
功率→容量!
并非我较真,因为在实际供电系统,供电的容量与功率是不能等同的.

8、两台变压器进线来自两个不同的变电所(不同一个电网),那这两个不同的变电所(不同一个电网)的电源会在进线端交会时短路!.....这不一定会短路,在技术上完全可做到两个不同变电所的等压等频电源的并联运行,当其中的一个电源因故障等退出运行可用逆功继电器防止倒供电,但考虑到经济、安全、运行管理等问题,对一般企业供电不于选用此方案供电,因为现时的供电系统基本已能满足企业的用电要求!

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-01-25 09:26:00
69楼
[color=#800080][u][b][b][b]可以,我厂有试过,不过要注的就是一路停电,就会有高压反送电,很危险![/[/b][/b][/b][/u]color]

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-25 11:08:00
70楼

  “在技术上完全可做到两个不同变电所的等压等频电源的并联运行”

1、进线来自两个不同的变电所(不同一个电网),就不能接;
2、在技术上完全可做到,做到了,就是一个电网,而不是两个电网,现在的条件是两个电网;
3、是两个电网就不能并接,不允许并接,既就是同频同压也不允许

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-25 11:15:00
71楼

  “功率→容量!”

1、容量是额定功率;
2、功率是运行时的实际功率;
3、并联运行的变压器,容量比小于1/3 ,但功率比要接近容量比;

2007101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-01-25 11:58:00
72楼
变压器并联运行是可以的,我以前就做过,将四台不同容量的变压器并联运行,但要注意变压器之间要加一个隔离开关,防止一台有问题无法维修。

2007101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-01-25 12:04:00
73楼
可以并联运新要注意
                  1  相序要对
                  2  变压器之间要加隔离开
                  3  变压器出线方式要一样

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-01-25 12:24:00
74楼
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1  变压比相等  若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2  短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等)  短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷.
3  绕组的连接必须相同  绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁.
4  变压器的容量不宜相差过大  
两台变压器输入端来自不同的电网不能并网使用,但可通过转换电路互为备用电源

2007101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-01-25 12:42:00
75楼
可以的,但要注意1,变压器之间要加隔离开关
                2,变压器二次侧出现方式要一样

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2008-01-25 14:15:00
76楼
下面引用由刘志斌在 2008-1-25 11:08:00 发表的内容:
  <br>&nbsp;&nbsp;“在技术上完全可做到两个不同变电所的等压等频电源的并联运行”<br><br>1、进线来自两个…
--------------------------------------------------------------------------------------------
广义来讲,全国就是一个电网;陕义来讲,两台发电机组就是不同电网!至于是否需要双电源并联运行,由负荷安全性质决定!一般的企业在申报用电时,均必须提交企业的用电性质与要求,供电局在核准企业用电后并允许企业变电设施投入电网运行前,都会明确规定企业变电站的运行方式!也就是说:没有经过批准的,不允许并联运行;有批准的,可按规程并联运行或单独运行!例: 乙卯兔:  播客 博客 引用 加为好友 发送留言   2007-10-18 14:18:00  
    能行,煤矿供电系统都是这样,双电源双回路供电,特别要求上级电源来自不同的变电所.相序要找对. 
 
我说的可以做到并不是说可以这样做!

[color=#800000]功率是一个实数,而容量是一个复数[/color],此两者有时不能等同!对变压器的输出,我们用容量表示!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-25 15:52:00
77楼

  “广义来讲,全国就是一个电网;陕义来讲,两台发电机组就是不同电网!”

1、是一个电网,就是一个电网;
2、不是一个电网,就不是一个电网;
3、没有广义、侠义的概念,不容许有这样的不确切的电网概念;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-25 15:57:00
78楼

  “是否需要双电源并联运行”

1、双电源供电,不是双电源并联运行,不允许双电源并联运行;
2、双电源供电,互为备用电源,可随时切换,保证负载供电;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-25 16:03:00
79楼

  “功率是一个实数,而容量是一个复数”

1、负载的额定功率,用KW表示,即有功功率表示;
2、电源的额定功率,多用Kvar表示,即视在功率表示,称作容量

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-01-25 20:17:00
80楼
电压等级相同,联接组别相同,短路
阻抗相同才行。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师