热电阻和热电偶有和不同?? 点击:565 | 回复:3



吉他手

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2006年1月24日
发表于:2006-04-08 17:19:00
楼主
PT100是热电阻还是热电偶啊?
在接法上2,3,4线制有何区别啊



热控仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1722
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-04-08 18:50:00
1楼
RTD的引线结构有2线、3线和4线三种。当RTD直接与接收信号的仪器端连接以防止导线长度引入的误差时,可以采用2线RTD。若传感器与接收仪器之间距离较长,互连的导线长度必须予以考虑时,则应采用3线RTD。这种方法的精度对于许多工业应用已经足够了。若需要更高的精度,则可以采用4线RTD。这种RTD的两对引线中,一对用于对RTD提供激励电流,而另一对则用于测量其两端电压。这种方法可显著地减小导线的电压降,从而保证高精度。

[b]你不是知道嘛???[/b]

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-04-09 00:46:00
2楼
 PT100是热电阻,其他热电阻还有Cu50,Pt10等,但现在Pt100便宜了,一般其他的不用了.其他的B,S,K,等就是热电偶了
热电阻一般测量600度以下温度,以上温度一般是热电偶,

电仪不分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年12月18日
发表于:2006-04-09 23:00:00
3楼
pt100为热电阻 测量范围-40到500度 电阻信号100欧姆为0度
4线为双支即两路输出  3线或2线相同即短接一端 三线到二次表
热电欧用在高温500度以上可到1600度 输出mv信号