变频初学者请入精通者禁入 点击:13866 | 回复:562



雨下

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-04-06 18:38:00
楼主

搞变频器维修与维护的,或是厂家使用变频器的维护电工。变频器的最基本原理知识是必备的。这样搞维修的学徒不至于事事问师傅。变频器使用者在变频器出现一些故障后自己也可以初步判断一下故障原因,维修费用自然心里也比较有底。
 


在这里我稍微给大家粗略的说一下变频器主要原理。三相380V电网电压从变频器的L1, L2, L3输入端输入后,首先要经过变频器的整流桥整流,后经过电容的滤波,输出一大约530V左右的直流电压(这530V也就是我们常用来判断变频器整流部分好坏的最常测试点,当然整流桥最初是要经过断电测试的,断电测试我一会说)然后经过逆变电路,通过控制逆变电路的通断来输出我们想要的合适频率的电压(变频器能变频最主要的就是控制逆变电路的关断来控制输出频率)


变频器故障有无数种,好在现在变频器都趋于智能化,一般的故障它自己都能检测,并在控制面版上显示出其代码,用户只需查一下用户手册就能初步判断其故障原因。


但有时,变频器在运行中或启动时或加负载时,突然指示灯不亮,风扇不转,无输出。这时我们初学者就不知该怎办了。其实很简单的,我们只要把变频器的电源断了。断电测试一下它的整流部分与逆变部分,大多情况下就能知其故障所在了。这里有一点要千万注意,断电后不能马上测量,因变频器里有大电容存有几百伏的高压,一定要等上十几分钟再测,这一点千万要注意。


现在我来说一下变频器上电前整流桥及逆变电路的测试。(其实其他网站也能搜到,不知大家试过没有只是方法不完全一样但原理一样)具体测量方法如下:找到变频器直流输出端的“+”与“-”,然后将万用表调到测量二极管档,黑表笔接“+”,红表笔分别接变频器的输入端L1, L2, L3端,整流桥的上半桥若是完好,万用表应显示0.3……的压降,若损坏则万用表显示“1”过量程。相反将红表笔接“-”黑表笔分别接L1, L2, L3端应得到上述相同结果,若出现“1”则证明整流桥损坏。然后测试其逆变电路,方法如下:将万用表调到电阻×10档将黑表笔接“+”红表笔接变频器的输出端U, V, W应有几十欧的阻值,反向应该无穷大。反之将红表笔接到“-”重复上述过程,应得到同样结果。 这样经过测量在判断变频器的整流部分与逆变部分完好时,上电测量其直流输出端看是否有大约530V高压,注意有时万用表显示几十伏大家以为整流电路工作了,其实它并没工作,它正常工作会输出530V左右的高压,几十伏的电压是变频器内部感应出来的。若没530V左右高压这时往往是电源版有问题。上次去辽宁盘锦那台变频器就是由于电源版的一小贴片电阻被烧毁,导致电源板不工作以致使变频器无显示无输出,风扇不转,指示灯不亮。




这样就可以初步判断出变频器是哪部分出现了故障,然后拆机维修时就可以重点测试怀疑故障部分。

 最浅显的东西,希望大家不要见笑。

www.togreener.com 北京华通中能科技有限公司




feng19860224

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2007-12-19 12:17:00
521楼
给我来一份 谢谢 我的邮箱feng19860224@yaoo.com.cn

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-19 12:50:00
522楼
变频器的6个模块型号都是完全一样的吗?

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-19 23:51:00
523楼
怎样用万用表简单判断模块的好坏?

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-12-20 13:42:00
524楼
好资料

zhaogang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-12-20 14:04:00
525楼
xuexi 

zhaogang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-12-20 14:05:00
526楼
   我也是新手,麻烦您也给我传一份

gk_boy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1729
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-12-21 10:02:00
527楼
顶一下

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:577
  • 历史总积分:131614
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-12-21 10:09:00
528楼
多谢啦,给我来一份。yuhui-119@163.com

屈双于

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年11月05日
发表于:2007-12-22 20:00:00
529楼
!<<通用变频器应用技术指南>><<变频器的日常维修与故障处理>>,<<变频调速器原理及应用>><<通用变频器原理与变频器选用原则>>,谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-12-24 19:29:00
530楼
我很希望得到一份,先谢谢了

(:

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-12-25 23:40:00
531楼
zhen shi hao 

维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2008-01-10 15:47:00
532楼
好帖,顶一下

syg57

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年1月25日
发表于:2008-01-29 23:19:00
533楼
 请给我来一份吧!<<通用变频器应用技术指南>><<变频器的日常维修与故障处理>>,<<变频调速器原理及应用>><<通用变频器原理与变频器选用原则>>,!
 
 我的邮箱是:sxl.st2126.com

syg57

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年1月25日
发表于:2008-01-29 23:20:00
534楼
 请给我来一份吧!<<通用变频器应用技术指南>><<变频器的日常维修与故障处理>>,<<变频调速器原理及应用>><<通用变频器原理与变频器选用原则>>,!
 
 我的邮箱是:sxl.st2126.com

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-02-07 19:23:00
535楼
祝大家:新年快乐!万事如意!身体健康!心想事成!

guanpf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-02-15 16:01:00
536楼
  请给我来一份吧!<<通用变频器应用技术指南>><<变频器的日常维修与故障处理>>,<<变频调速器原理及应用>><<通用变频器原理与变频器选用原则>>,我的邮箱 guanpf@163.com 万分感谢!

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-02-17 13:31:00
537楼
楼主请给我发<<通用变频器应用技术指南>><<变频器的日常维修与故障处理>>,谢谢啦!huguangsanse1983@yahoo.cn

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-27 12:55:00
538楼
 有一台东元7200M3.7KW变频器,上电显示一切正常,接上电机运转就报电压低,不知是什么原因,请指教!

jiuhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1782
  • 注册:2007年10月12日
发表于:2008-03-27 16:32:00
539楼
呵呵

a3chen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-27 19:28:00
540楼
 给我来一份吧!<<变频器的日常维修与故障处理>>,<<变频调速器原理及应用>><<通用变频器原理与变频器选用原则>>。谢谢!a3chen@sohu.com