楼主
一台Vlt2800系列1.5KW的变频器,面板控制正常,但外部控制时,无法运行 参数设定:参数初始化后02设为0 13=2或4 外控运行频率端53需加上电压 外控端子12和27短接,在接通变频器运行端12和18之前按一下START键运行,按照按此参数设置好了后还无法运行,请教问题有可能出在哪?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
汽水泡泡
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年5月19日
发表于:2006-04-03 14:38:00
1楼
换主板看看喽,初始化后就是外部控制,三线启动,加上个电位器试试吧,
回复
引用
举报
精工变频维修
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:698
注册:2007年1月19日
发表于:2010-08-31 15:08:34
2楼
我也遇到一样的问题。两VLT2800原来是走485的,恢复出厂设置后,端子启动不了。改为面板控制可以,不知是参数问题,还是主板坏了。
回复
引用
举报
四海科技
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:480
注册:2004年12月10日
发表于:2010-09-02 09:04:07
3楼
复位出厂设置后使能及运行,给频率就可运行,否则主板故障
回复
引用
举报
supeng0102
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2008年5月30日
发表于:2010-09-06 21:39:36
4楼
参数问题请问是模拟电压还是电流控制呢