vlt 2800变频器问题 点击:822 | 回复:4



c76810

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-04-03 13:19:00
楼主
一台Vlt2800系列1.5KW的变频器,面板控制正常,但外部控制时,无法运行 参数设定:参数初始化后02设为0  13=2或4 外控运行频率端53需加上电压 外控端子12和27短接,在接通变频器运行端12和18之前按一下START键运行,按照按此参数设置好了后还无法运行,请教问题有可能出在哪?



汽水泡泡

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-04-03 14:38:00
1楼
换主板看看喽,初始化后就是外部控制,三线启动,加上个电位器试试吧,

精工变频维修

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:698
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2010-08-31 15:08:34
2楼
我也遇到一样的问题。两VLT2800原来是走485的,恢复出厂设置后,端子启动不了。改为面板控制可以,不知是参数问题,还是主板坏了。

四海科技

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2010-09-02 09:04:07
3楼

复位出厂设置后使能及运行,给频率就可运行,否则主板故障

supeng0102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年5月30日
发表于:2010-09-06 21:39:36
4楼

参数问题请问是模拟电压还是电流控制呢