S7-200控制步进电机 点击:537 | 回复:3



小兵嘎

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 2664回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5866
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2006-03-29 16:42:00
楼主
我想用S7-200控制步进电机,控制要求是这样:启动后步进电机以额定速度行进,在检测到接近开关1的上升沿信号后转为低速继续运行,在检测到接近开关2后立即停止。
我想请教脉冲输出控制思路,我绞尽脑汁还是没有办法,只能向大虾们求助了。



yangsheep123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年6月07日
发表于:2009-06-07 22:55:13
1楼
怎么没人回答这个问题呢?

dfxy1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年7月09日
发表于:2009-06-08 11:29:19
2楼
好好看看200的手册吧,用SMB66-SMB85解决,两个单段操作,更改周期来控制速度

陈所根

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年2月08日
发表于:2009-06-08 17:03:57
3楼
看书吧?这是最基本的。应该停止后要退回吧!