恒力矩负载时变频器能省电吗?各位大虾多开井口嘛! 点击:904 | 回复:2



188818

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2006-03-11 19:45:00
楼主
各位师傅请问变频器带恒力矩负载在工频(50HZ)以下与(50HZ)以上能省电吗?请说明一下原因,谢谢!
如果有两种负载,它们最终执行机构的转速是一样的(假设60000转/每分钟),只是电机到最终执行机构的中间传动比例盘不同(即:比例系数不一样),那比例系数小的传动盘直接用接触器在工频50HZ才能达到假设转速,而比例系数高的传动盘用变频器只要40HZ就能到达假设转速,在此情况下两者耗电一样吗?不一样又是那个省电呀!那比例系数换一下又是怎样?(即变频器运行频率高于工频50HZ)



carmax

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-03-19 11:58:00
1楼
1.P=N*M  同时应考虑电机的P-N曲线和转速-效率曲线。一般说仅在启动过程省电。
2.不要长时间工作在低频(<35Hz)电机散热是按照50Hz设计的。
很明白了吧
oldorman@yahoo.com.cn

smile.li

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2005年8月18日
发表于:2006-12-28 16:40:00
2楼
照你这摸说,变频器就不能用了.