急-急三肯变频器寻求解决方案 点击:469 | 回复:3



冒进军

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-08 12:03:00
楼主
    大家好:
    我现在有一台变频器(三肯MF110)故障很奇怪,望哪位高手能够及时指点迷精好吗?
    故障现象:在公司修理好以后,上电测试一切正常,负载带的是22千瓦的电机,电流也平衡。但是拿到现场放了一天后,我才去进行现场调试,但一上电就暴了,后来又拉回来,经检查发现:整流模块两个被击穿,一个性能不行了。剩下的三个都是好的。还有充电电阻也烧了。当时暴的就是充电电阻,现在已修复。但是还是没有找到问题的根本所在。望高师指点。急 



mingyu1818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2006-03-08 12:34:00
1楼
估计是接触器短路引起的
或者是电容有坏的

78787878

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2006-03-08 14:39:00
2楼
"或者是电容有坏的"的说法有道理.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-08 16:54:00
3楼
还有直流电路是否有打火现象?