我想使由变频器控制的高速运转的电机准确停在某个位置,通过哪些方法可以做到,目前我管理的一台机子,需要达到这个目的,请大侠出着!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lee3033
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2003年11月19日
发表于:2006-03-07 23:21:00
1楼
请使用刹车电机。
回复
引用
举报
liaoningtongqiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2003年3月29日
发表于:2006-03-09 22:52:00
2楼
可我不想使用带制动装置的电机,即使使用了也不能完全作到准确停机吧?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-10 08:46:00
3楼
精确度要求高的就要象电梯一样用上闭环控制+制动单元。
回复
引用
举报
鹤舞白沙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1083回
年度积分:0
历史总积分:1462
注册:2003年3月23日
发表于:2006-03-10 09:27:00
4楼
这个功能需要有零伺服功能的变频器做. 三菱可以用V500系列.安川用G7,艾默生用TD3000 要加编码器.有兴趣可讨论13006665862张生
回复
引用
举报
liaoningtongqiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2003年3月29日
发表于:2006-03-11 20:36:00
5楼
谢谢大家的建议