如何解决电磁流量计受干扰问题 点击:646 | 回复:1



王学津

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2006-02-26 15:18:00
楼主
大家好!
    我们公司(热力)有两台安装在热电厂的电磁流量计最近两年总是有一些奇怪的毛病,回水流量应该小于供水流量才对,但是有时回水流量会大于供水流量,而且回水表时常波动。修改回水表GK值时供水流量跳变也很大。流量计距离转换表约一百米,当初安装时信号线没有穿铁管做屏蔽,只穿塑料管,接地也不太好。转换器放在热网首站,里面有多台热网循环泵,机柜里还放着研华的ADAM的只能模块,模块上用英文标注着强辐射。还有一部25W数传电台。
    请问这些设备之间是不是会互相产生干扰?应该如何解决上述问题?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-27 13:34:00
1楼
从现象上来看是干扰引起的问题,因为您的安装可能无法重新铺设管路,所以建议您可以采用添加隔离器的方式进行抗干扰。