哪个单位使用FISHER PROVOX控制系统, 我是SR90控制器, 经过多年使用, 很多板卡已经老化, 有没有哪家公司也有类似的问题?有哪家单位已经改造过? 能否借鉴一下经验?谢谢留言。



ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-02-27 10:17:00
1楼
怎么,没有用户吗?

龙窟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2007年1月15日
发表于:2007-04-25 14:18:00
2楼

龙窟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2007年1月15日
发表于:2007-04-25 14:20:00
3楼
现在有什么消息了吗?我也想知道一些,老大是什么公司,随便问一下?

jdywz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2007-05-04 18:38:00
4楼
你好:看看我有什么地方可以帮助你们的,我原单位也是SR90的,三片大卡的,电子单元是WS20的,jdywz@hotmail.com.

Pires

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:758
  • 注册:2003年3月14日
发表于:2007-05-11 16:34:00
5楼
Provox和RS3都是现在Emerson DeltaV系统的前身,我想升级到DeltaV系统是可行的,可能控制器需要更换,软件需要升级。

Pires

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:758
  • 注册:2003年3月14日
发表于:2007-05-11 16:57:00
6楼
DeltaV Interface for PROVOX IO
The file (DV Interface for PVX.pdf) found in this directory contains information for installing and connecting the DeltaV Interface for PROVOX I/O. It also provides information on configuring and troubleshooting the system with the DeltaV Explorer and DeltaV Diagnostics programs

因为没接触过这么老的系统,不过从这段话看,升级是可以的。

Pires

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:758
  • 注册:2003年3月14日
发表于:2007-05-11 17:17:00
7楼
我可以共享一个升级的帮助文档给大家,升级没有问题。

jdywz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2008-03-15 07:16:00
8楼
可把控制器及通讯部分升到DELTAV,我们现在正在给用户升级。

阿定

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2008-11-25 10:09:37
9楼

我们公司也有此型号的DCS系统,也想改造,谁有案例?我的邮箱:CXJ@XMXL.COM,办公电话:0592-6883701,有信息请联系,谢谢!

 