发表于:2006-02-16 11:09:00
楼主
感觉写的不错,特转贴过来,原文在siemens网站,由sjshej发布!
S7-400 PLC存储卡分为RAM卡和FEPROM卡两种,今天到货了一块32M的FEPROM卡,我进行了试用,体会如下:
1、选中CPU模块后,在PLC菜单下选“Save to Memory Card...”,这样进行的是整个项目的存储操作,存储的文件尺寸很大(试验时为3M多,其中包含了数据参照表)。但优点是可用“Retrieve from Memory Card...”检索到卡中的.S7P文件,并可将其重新导出为项目;
2、若选中CPU下的Blocks,则可见PLC菜单下的“Download user program to memory card”项被使能,这时进行的只是程序本身的存储,文件尺寸很小(同一项目,变为130K)。但缺点是以后无法从卡中检索到项目文件,无法复原;
3、在存储过程中,可能因Step7软件设计不良(我用的是V5.2+SP1),会给人一种程序死掉的感觉,打开Windows任务管理器,也在报Step7程序没有反应。其实,这时正在传送文件,没有任何问题,只是需要耐心等待很长一段时间(由于我用的项目较大,大约等了十多分钟),之后它会忽然转为正常,并报结束。没有试过其它版本的Step7,不知是否也这样?
4、对于1、2,断电后复电的效果是相同的。
5、当使用FEPROM卡后,就不需要再使用电池了。
欢迎大家发表意见!