发表于:2006-02-10 16:51:00
1楼
我可以
让它停,
三垦变频器,
前提在正常恒压状态下,在不用水的情况下都保持下限频率运行,如cd8设定10Hz,就保持10hz运行,如果不用水了 还保持高频率运行,可能是与系统的选泵不合理有关系。
在这个状态下如何能让它停呢?
我用的方法是:在变频器控制端子有,3路开路集电极输出点,可设定Cd638=14(下限频率一致信号)在变频器在用户不用水时,维持下限频率运行DO1和DCM1输出信号,可以用它来控制变频器运转端子,让变频器停止。
然后如何在启动问题,变频器停止后,如再有用水的压力会往下降,可以用电接点压力表的下限控制再起动,如恒压在2公斤,当用户用水时可,把电接点压力表的下限设为1.5公斤,可控制一个继电器,在用继电器控制变频器启动,启动之后在维持恒压运转,
一般当晚上用户不用水时,停止,用水时自动开启,达到恒压控制的目的。
详细信息可联系网址www.jnxtg.com 或0531 83531347 高