工控高手们!????
点击:
1529
| 回复:
63
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-10 08:33:00
楼主
前段时间公司让我设计一个变频器一拖二(两台电动机故障后实现自动切换)我没有思考就答应了,不久后设计完毕,可是昨天我把图纸发给了我的老师,老师一看就说是错的,而且是非常明显的错误!哎呀,失败呀,请各位指点一下,该如何来设计呢??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
戒不掉的烟
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:10帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:402
注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 13:20:00
41楼
不客气,快回答端子是什么呢
回复
引用
举报
什么也不会
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-16 13:32:00
42楼
我也想学习一下,给我发一份可以吗?mqun2003@163.com
回复
引用
举报
戒不掉的烟
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:10帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:402
注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 13:38:00
43楼
可不可以画的清楚一点,线交叉的地方画个点
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 13:47:00
44楼
1到8号是一个万能转换开关(型号LW5),此开关一共有12个触点(6对)一共有3个档位,每个档位有两对触点接通!在我设计里挡位划分如下:1挡 1#首选2#备用
2挡 2#首选1#备用
3挡 手动
A、 5,6是1#首选2#备用
B、 1,2是2#首选1#备用
C、 3,4 ; 7,8 是手动状态!
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 13:49:00
45楼
剩下2对触点没用上!
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 13:52:00
46楼
我没有用专业绘图工具,所以加点有些困难!
回复
引用
举报
戒不掉的烟
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:10帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:402
注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 14:04:00
47楼
我还没看完,看到这里我感觉有点问题就是:KT1得不到电啊,5、6一闭合,KM2就的电,KT1回路的KM2辅助触点就断开,KT1怎么得电啊,KM4也得不到电
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 14:05:00
48楼
TO :傻根
新图纸已发送!!
回复
引用
举报
戒不掉的烟
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:10帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:402
注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 14:17:00
49楼
还有KT0和KT4的连锁也好象有点问题
回复
引用
举报
戒不掉的烟
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:10帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:402
注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 14:21:00
50楼
电动机发生故障,变频器自己能检测到吗?
回复
引用
举报
戒不掉的烟
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:10帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:402
注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 14:35:00
51楼
快回答,电动机发生故障 变频器能检测到吗?
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 14:46:00
52楼
首先,非常感谢你(傻根)与我讨论此图,你的参与让我很兴奋,希望在这次讨论中,你我能共同进步!
我说一下图纸的工作原理:
假如说万能开关转到2#首选1#备用时
5、6点接通→KM2通电→③主触点合→接通变频器 → → → →
③辅助触点合→变频器启动正转输出↑ → 2#电动机启动
故障时→TA—TC合KA0 通电①→KM2失电→KT1通电→2秒后②→ 常开合,为KM4通电准备
②→ 常闭断,切断KM2通路
①→KT2通电→4秒后→KT2常开合,变频器复位→TA—TC断开KA0失电→KA0常闭复位KM4通电④→主触头合→接通变频器
④→辅助触头合→变频器启动正转输出→1#电机启动
手动时3、4;7、8通SB4是手动复位按钮!原理我就不分析了!
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 14:47:00
53楼
发表于:2006-02-16 14:48:00
54楼
电动机故障时,变频器可以检测到!
回复
引用
举报
仔细瞧瞧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2004年2月09日
发表于:2006-02-16 14:48:00
55楼
要不你换个地址看看xinganglianhe@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
戒不掉的烟
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:10帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:402
注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 14:53:00
56楼
小同学,你说的有道理啊,我一时还看不出来有什么问题
我想问你一个问题,就是TA-TC端子的情况
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 14:55:00
57楼
TA--TC 端子是变频器上的报警端子,常态是开,一旦报警就闭合!!
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-16 15:04:00
58楼
TO: 仔细瞧瞧:
图纸已经发送!
回复
引用
举报
景荫飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2005年6月26日
发表于:2006-02-17 00:44:00
59楼
变频器能检测到电动机故障一般为:对地 缺相 扭矩过大等等并有相应的指示.同时采取保护措施.
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-17 08:10:00
60楼
可能,不止这些吧,过载、过流、短路等等。应该都没有问题!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
鬼子用110V,我们用220V,各有...
[36109]
灯管总是闪是什么原因?
[23460]
关于电机型号,B3,B35,B5,各是...
[11337]
日本工业电压是多少
[23179]
220v电源指示灯虚亮原因和解...
[50466]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
中国工控网电气事故汇集
[14207]
需求单相电动机正反转接线图...
[68546]
单按钮启停电路
[12757]
电工接线电路图大全
[33374]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页