 我做过一个项目,系统构成是S7-300和PCAUTO,其中开关量1000多,模拟量200多个.
  系统中有10台90KW水泵电机,2台37KW水泵电机,均由富士变频器(FRNG11)驱动,系统进线为8*(3*185+1)电缆.控制柜安装于2楼,地面为耐酸地砖,5台控制柜拼盘安装在槽钢底框上,柜内有接地铜排,槽钢底框放在耐酸地砖地面上(未固定).所有开关量和模拟量的信号走单独的桥架,动力线走甲方提供的桥架,所有桥架和电机都做了接地.8根进线电缆中的黄绿线有4根做N线,4根做接地线,接至配电房,从配电房到柜子的接线没问题,变频器出线接4根线,其中3根相线,1根地线,地线全部接到接地铜排上和进线的地线接在一起.
  试车时,先单台变频器运行,没有问题.系统联调时,所有变频器全部运行,信号没有任何干扰(信号采用单独接地,控制电源用净化电源进行隔离和稳压),起初运行正常,半小时后,柜内变频器外壳地线(和进线地线\电机地线接在同一根接地铜排上)中有1根烧毁(25平方),其它正常.对烧毁的地线进行更换,还是烧毁,其它正常.对所有地线进行测量,均搭接良好.用了数字和模拟表均没有测出烧毁的那根地线上有异常电压.
  最后依然未找到原因,我就在柜壳处又单独做了个接地,就不烧地线了!
  现在,我把这个问题拿出来,希望各位老师能为我答疑解惑:
  1.为什么回烧毁单根地线;
  2.为什么测电压是量不出压差,(如果没有压差,就没有电子的流动,又怎么会烧地线);
  3.以后设计施工时,应怎样避免?
  4.怎么样去测量才对?

  接地是门深奥的学问!有太多的东西可挖了!



tori_hu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2006-02-08 15:01:00
1楼
怎么没人指点小弟啊?

tori_hu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2006-02-08 15:08:00
2楼
DCS论坛的各位老师:
   接地问题是困扰所有优秀工程师的难题,各位也许在做系统时也碰到过接地的问题!小弟急盼各位老师给予指点!

......

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2004年4月30日
发表于:2006-02-16 13:31:00
3楼
1,最后依然未找到原因,我就在柜壳处又单独做了个接地,就不烧地线了!____那就是说柜壳在变频器工作的时候有电流流过,只是当时没得到释放,就从变频器的接地线流过了?
2,用了数字和模拟表均没有测出烧毁的那根地线上有异常电压.----怎么量的?断开后在变频器工作时量的?没准浮空时倒工作正常了,接地只是对设备和人身安全的一种保护措施罢了.
3,当时有没有或现场条件许不许可用替代互换的方法更换变频器进行检查?再有,有的时候会有耦合的电流从接地线流过,原因很复杂,这种电流也许还会使地线的电平比设备高也不一定.
只能想到这么多了,经验也还是不够多呀.

tori_hu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2006-03-07 08:55:00
4楼
利害,受教多多!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-03-07 09:15:00
5楼

新手A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2003年6月10日
发表于:2010-02-10 21:43:46
6楼

你的N线在配电室有没有接地啊?充分怀疑你的N线和地线换错!!!