气动调节阀冷态标定与热态标定的区别 点击:1069 | 回复:0



老胡子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2003年4月08日
发表于:2006-01-11 00:52:00
楼主
在系统没有启动时对8台气动调节阀进行了标定和检查,包括所有的定位器、电气转换器等等设备,但是在系统启动后发现其中有4台气动调节阀的阀位反馈不对,在现场检查时发现出现漂移,经过分析认为时冷态和热态的区别造成的,不知大家是否有同感?