操作步骤:
1、 校“零”:
1.1 在机组操作画面上将QT5600打到“By pass”模式;
1.2 现场分析仪柜内打开“标准零气瓶”上部的手阀;
1.3 “气源转换开关(1)”从“SAMPLE”转至“N2”,并打开“标准零气瓶”减压阀(5),使减压阀出口压力表指示1 bar。调节流量计(3)下部的针阀,使流量计浮子在中间。如有必要可调节旁路流量计(4)。期间可能会有报警,在面板上按“RESET”(黑色)按钮消音。
1.4 等待30秒,使指示值稳定;
1.5 按分析仪面板上的“FUNCTION”键,直至出现“0——1X.XXX”(X.XXX是实际值);
1.6 按“ENTER”,会出现“CODE0”;
1.7 按“△”一下,出现“CODE1”,再按“ENTER”,出现“0.——1X.XXX”;
1.8 按“ENTER”,出现“0.——10.000”;
1.9 按“ENTER”,出现“0.—.—10.000”;
1.10 按“ENTER”,出现“0.—.—.1X.XXX”;
1.11 按“ENTER”,出现“0.—.—.10.000”;
1.12 按“FUNCTION”,直至出现“0.000”;
1.13 “气源转换开关(1)”从“N2”转至“SAMPLE”。关闭“标准零气瓶”减压阀和上部的手阀。调节流量计(3)下部的针阀,使流量计浮子在中间。如有必要可调节旁路流量计(4)。
1.14 按面板上“RESET”按钮;
1.15 在机组操作画面上将QT5600打到“Online”模式。