发表于:2006-01-08 09:57:00
楼主
2、 校“量程”:
2.1 在机组操作画面上将QT5600打到“By pass”模式;
2.2 现场分析仪柜内打开“标准量程气瓶”上部的手阀;
2.3 “气源转换开关(1)”从“SAMPLE”转至“N2/H2”,并打开“标准量程气瓶”减压阀(2),使减压阀出口压力压力表指示1 bar。调节流量计(3)下部的针阀,使流量计浮子在中间。如有必要可调节旁路流量计(4)。期间可能会有报警,在面板上按“RESET”按钮消音。
2.4 等待30秒,使指示值稳定;
2.5 按分析仪面板上的“FUNCTION”键,直至出现“S——1X.XXX”(X.XXX是实际值);
2.6 按“ENTER”,会出现“CODE0”;
2.7 按“△”一下,出现“CODE1”,再按“ENTER”,出现“S.——1X.XXX”;
2.8 按“ENTER”,出现“S.——14.070”;
2.9 按“ENTER”,出现“S.—.—14.070”;
2.10 按“△”或“▽”,直至出现“ S.—.—1a.aaa”(a.aaa是标准量程气瓶标签上的H2含量);
2.11 按“ENTER”,出现“S.—.—.1X.XXX”;
2.12 按“ENTER”,出现“S.—.—.1a.aaa”;
2.13 按“FUNCTION”,直至出现“a.aaa”;
2.14 “气源转换开关(1)”从“N2/H2”转至“SAMPLE”。关闭“标准量程气瓶”减压阀和上部的手阀。调节流量计(3)下部的针阀,使流量计浮子在中间。如有必要可调节旁路流量计(4)。
2.15 按面板上“RESET”按钮;
2.16 在机组操作画面上将QT5600打到“Online”模式。