电磁干扰EMI 的防护 点击:746 | 回复:1



chengj

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-01-08 09:41:00
楼主
电磁干扰EMI 的防护
变频器的设计允许它在具有很强电磁干扰的工业环境下运行通常如果安装的质量良好就可
以确保安全和无故障的运行如果您在运行中迂到问题请按下面指出的措施进行处理
采取的措施
Ø 确信机柜内的所有设备都已用短而粗的接地电缆可靠地连接到公共的星形接地点或公共的接
地母线上
Ø 确信与变频器连接的任何控制设备例如PLC 也像变频器一样用短而粗的接地电缆连接
到同一个接地网或星形接地点
Ø 由电动机返回的接地线直接连接到控制该电动机的变频器的接地端子PE 上
Ø 导电导体最好是扁平的因为它们在高频时阻抗较低
Ø 截断电缆的端头时应尽可能整齐保证未经屏蔽的线段尽可能短
Ø 控制电缆的布线应尽可能远离供电电源线使用单独的走线槽在必须与电源线交叉时相
互应采取90º直角交叉
Ø 无论何时与控制回路的连接线都应采用屏蔽电缆
Ø 确信机柜内安装的接触器应是带阻尼的即是说在交流接触器的线圈上连接有R C 阻尼
回路在直流接触器的线圈上连接有续流二极管安装压敏电阻对抑制过电压也是有效
的当接触器由变频器的继电器进行控制时这一点尤其重要
Ø 接到电动机的连接线应采用屏蔽的或带有铠甲的电缆并用电缆接线卡子将屏蔽层的两端接地



ggmm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2004年9月21日
发表于:2006-01-08 10:04:00
1楼
①静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。 
   措施:加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径 40倍以上时,干扰程度就不大明显。 
   在两电缆间设置屏蔽导体,再将屏蔽导体接地。 
  ②静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。 
   措施:一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在 30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。 
  ③电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。 
   措施:同 1和2所述。必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。 
  ④接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触点接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。 
   措施:对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。 
  ⑤电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。 
   措施:变频器的控制电源由另外系统供电,在控制电源的输入侧装设线路滤波器;装设绝缘变压器,且屏蔽接地。 
  ⑥接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。 
   措施:速度给定的控制电缆取 1点接地,接地线不作为信号的通路使用。电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用,并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于100d。 
  3)其它注意事项 
  ①装有变频器的控制柜,应尽量远离大容量变压器和电动机。其控制电缆线路也应避开这些漏磁通大的设备。 
  ②弱电压电流控制电缆不要接近易产生电弧的断路器和接触器。 
  ③控制电缆建议采用 1.25mm×2或2mm×2屏蔽绞合绝缘电缆。 
  ④屏蔽电缆的屏蔽要连续到电缆导体同样长。电缆在端子箱中连接时,屏蔽端子要互相连接。 

热门招聘